Цитата(dmchehow @ 3.2.2020, 19:11)
Чем и как промывали? И опишите подробней где падает давление а где растет?
Снял тепло обменник. Засыпал лимонную кислоту, залил кипятком. Стоял час. Слил. Вода была зеленоватая. Второй раз также, вода без оттенка, прозрачная. Тоже сделал через фильтр колбу. Засыпал кислоты, залил кипятком и правил подачей воды. Постояла вода, слил.
Давление падает и поднимается по манометр видно и шум и треск сильный. А вот где конкретно трещит не понял. После отключения на дисплее ошибка Е4. Это перегрев котла, но на дисплее показывает заданную температуру (52градуса)
Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 20:17)
Снял тепло обменник. Засыпал лимонную кислоту, залил кипятком. Стоял час. Слил. Вода была зеленоватая. Второй раз также, вода без оттенка, прозрачная. Тоже сделал через фильтр колбу. Засыпал кислоты, залил кипятком и правил подачей воды. Постояла вода, слил.
Давление падает и поднимается по манометр видно и шум и треск сильный. А вот где конкретно трещит не понял. После отключения на дисплее ошибка Е4. Это перегрев котла, но на дисплее показывает заданную температуру (52градуса)
Видимо не правильно или не тем промываю.