Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Фёдор Зинченко
Пожалуйста, подскажите в чем проблема. При включении ГВС, резко падает давление в котле, затем с шумом резко поднимается и котёл отключается. Что может быть и как исправить? Заранее спасибо.
tiptop
Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 3:26) *
При включении ГВС, резко падает давление в котле, затем с шумом резко поднимается и котёл отключается.

При чём здесь "газоснабжение"? blink.gif
Котёл газовый?
dmchehow
Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 3:26) *
Пожалуйста, подскажите в чем проблема. При включении ГВС, резко падает давление в котле, затем с шумом резко поднимается и котёл отключается. Что может быть и как исправить? Заранее спасибо.

Котёл какой?
Фёдор Зинченко
Котёл двухконтурный настенный газовый ROC
dmchehow
Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 11:43) *
Котёл двухконтурный настенный газовый ROC

Контур ГВС давно промывали от накипи?
Фёдор Зинченко
Цитата(dmchehow @ 3.2.2020, 13:05) *
Контур ГВС давно промывали от накипи?

Ещё не промывал. По вопросу понял и совет. Спасибо. Если причина в другом, буду обращаться.
Фёдор Зинченко
Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 13:24) *
Ещё не промывал. По вопросу понял и совет. Спасибо. Если причина в другом, буду обращаться.

Промыл Контур. Проблема осталась. Что может быть ещё?
dmchehow
Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 18:44) *
Промыл Контур. Проблема осталась. Что может быть ещё?

Чем и как промывали? И опишите подробней где падает давление а где растет?
Фёдор Зинченко
Цитата(dmchehow @ 3.2.2020, 19:11) *
Чем и как промывали? И опишите подробней где падает давление а где растет?

Снял тепло обменник. Засыпал лимонную кислоту, залил кипятком. Стоял час. Слил. Вода была зеленоватая. Второй раз также, вода без оттенка, прозрачная. Тоже сделал через фильтр колбу. Засыпал кислоты, залил кипятком и правил подачей воды. Постояла вода, слил.
Давление падает и поднимается по манометр видно и шум и треск сильный. А вот где конкретно трещит не понял. После отключения на дисплее ошибка Е4. Это перегрев котла, но на дисплее показывает заданную температуру (52градуса)

Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 20:17) *
Снял тепло обменник. Засыпал лимонную кислоту, залил кипятком. Стоял час. Слил. Вода была зеленоватая. Второй раз также, вода без оттенка, прозрачная. Тоже сделал через фильтр колбу. Засыпал кислоты, залил кипятком и правил подачей воды. Постояла вода, слил.
Давление падает и поднимается по манометр видно и шум и треск сильный. А вот где конкретно трещит не понял. После отключения на дисплее ошибка Е4. Это перегрев котла, но на дисплее показывает заданную температуру (52градуса)

Видимо не правильно или не тем промываю.
dmchehow
Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 20:21) *
Снял тепло обменник. Засыпал лимонную кислоту, залил кипятком. Стоял час. Слил. Вода была зеленоватая. Второй раз также, вода без оттенка, прозрачная. Тоже сделал через фильтр колбу. Засыпал кислоты, залил кипятком и правил подачей воды. Постояла вода, слил.
Давление падает и поднимается по манометр видно и шум и треск сильный. А вот где конкретно трещит не понял. После отключения на дисплее ошибка Е4. Это перегрев котла, но на дисплее показывает заданную температуру (52градуса)


Видимо не правильно или не тем промываю.

Фильтров на циркуляции нет? Чисиые?
Фёдор Зинченко
Цитата(dmchehow @ 4.2.2020, 2:30) *
Фильтров на циркуляции нет? Чисиые?

Если Вы говорите о фильтрах на входе воды, то нету. Если в самом котле, то я не знаю.
Фёдор Зинченко
Цитата(Фёдор Зинченко @ 4.2.2020, 11:21) *
Если Вы говорите о фильтрах на входе воды, то нету. Если в самом котле, то я не знаю.

Промыл оба теплообменника. Насколько было видно они были чистыми. Из них ничего не вытикало. Собрал, проблема осталась. Кто-то может дать дельный совет без бла бла чётко и по делу.
tiptop
Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 3:26) *
При включении ГВС, резко падает давление в котле, затем с шумом резко поднимается и котёл отключается.

Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 11:43) *
Котёл двухконтурный настенный газовый ROC

Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 20:21) *
Давление падает и поднимается по манометр видно и шум и треск сильный. А вот где конкретно трещит не понял. После отключения на дисплее ошибка Е4. Это перегрев котла, но на дисплее показывает заданную температуру (52градуса)

В этом котле есть регулятор перепада давления "0,4 бар"?
Фёдор Зинченко
Цитата(tiptop @ 5.2.2020, 22:01) *
В этом котле есть регулятор перепада давления "0,4 бар"?

Есть такой, только 0,5 бар
tiptop
Цитата(Фёдор Зинченко @ 5.2.2020, 22:03) *
Есть такой, только 0,5 бар

Проверьте его состояние: может быть, залип золотник? unsure.gif
Фёдор Зинченко
Цитата(tiptop @ 5.2.2020, 22:10) *
Проверьте его состояние: может быть, залип золотник? unsure.gif

Датчик рабочий. Меня смущает механизм переключения трехходового крана. Может быть не правильно он работает?
tiptop
Цитата(Фёдор Зинченко @ 6.2.2020, 11:47) *
Меня смущает механизм переключения трехходового крана.

Какое наименование у Вашего котла?

В нём нет такой детали, как я указал здесь на картинке?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Фёдор Зинченко
Цитата(tiptop @ 6.2.2020, 12:35) *
Какое наименование у Вашего котла?

В нём нет такой детали, как я указал здесь на картинке?
Такой детали нет. На трёхходовом клапан сверху стоит какая то хрень. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла