Здравствуйте, Коллеги!
Помогите пожалуйста, разобраться в ситуации. В проекте пункта редуцирования установлен ПСК, перед которым установлен шаровый кран. Мне кажется необходимость в нем отсутствует, поскольку линия сбросного клапана, выполняет предохранительную функцию. Скажите пожалуйста, если ли требования НТД, регламентирующие обязательную установку запорной арматуры, для возможности отключения и проч. Функция ее в данном случае понятна, интересует именно нормативное обоснование.
Спасибо.
Галиев
8.3.11 Сброс газа через ПК должен быть кратковременным, не вызывающим резкого снижения давления в выходном газопроводе. Недопустимо снижение давления до значения меньшего, чем установлено в эксплуатационной документации газоиспользующего оборудования потребителя.

При восстановлении рабочего давления ПК должен автоматически закрываться и возвращаться в свое рабочее состояние.

При проектировании ПРГ следует предусматривать возможность настройки и проверки срабатывания ПК без остановки линии редуцирования.
GASPAR
Цитата(Галиев @ 31.1.2020, 17:35) *
При проектировании ПРГ следует предусматривать возможность настройки и проверки срабатывания ПК без остановки линии редуцирования.[/b]


Поддерживаю. Кран ставится на ответвлении перед ПСК, а ещё выполняется одно ответвление с краном DN15 на участке до ПСК. Закрыли кран на ответвлении, к крану SN15 подключили аппаратуру для настройки ПСК, настроили ПСК, кран DN15 закрыли, кран на ответвлении к ПСК открыли. Важно чтобы основной кран на ответвлении имел указатель открыто-закрыто.
sadodesperado47
Большое спасибо.