Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Система контроля загозованности и отсечной клапан. Нестандартные ситуации.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
ZaTGV
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Прошу советов по устройству систем контроля загозованности и установки отсечных клапанов на внутренних газопроводах.
Объект: существующие цеха на металлургическом предприятии. Цеха достаточно большие, 30-40 тыс. м3, некоторые цеха двухэтажные. В зданиях по несколько вводов газопроводов.
Мы проектируем небольшие дополнительные системы внутри цехов в разных местах (дополнительные посты резки, сушильные камеры).

Сейчас в цехах нет системы контроля загазованности и соответсвенно на вводах нет отсечных клапанов. Со слов Заказчика, им разрешена эксплуатация без устройства данных систем до момента тех.перевооружения или реконструкции.
Соответственно наш проект это тех.перевооружение. Мы по ТУ подключаемся уже к существующим внутренним газопроводам, далеким от ввода в здание, про систему загазованности в ТЗ тоже не говориться.
Зак хочет чтоб мы в своем проекте сделали местные системы контроля и отсечные клапаны в зоне установки нового оборудования.
Мы считаем что нужны отсечные клапаны на вводах и системы контроля, предусматриваемые отдельным дополнительным проектом, но однозначно оценить ситуацию не хватает опыта.

Также прошу совета, нужно ли ставить дополнительно отсечной клапан при вводе газопровода с первого на второй этаж цеха, для отсечки газа только на втором этаже или же нужен только общий клапан при вводе в здание.

СпасиБо!


Земский
Прежде всего следует определить категорий всех помещений цеха по взрывопожарной и пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009. Помещения, относящиеся к категории А по газу в обязательном порядке оснащаются газоанализаторами на газ, причёт их инерционность не должна превышать 15 с. Сигнал от газоанализатора должен включать аварийную вентиляцию за время пока концентрация газа не превысила 0,5 НКПРП, а кратность воздухообмена не позволяла бы повышаться концентрации выше этого предела (0,5 НКПРП).
При определении категории вы неизбежно будете учитывать не только новые системы, но и уже существующие.
При аварийной загазованности помещений второго этажа отсечной клапан целесообразно расположить на входе трубопровода на второй этаж. ( первый этаж продолжает пользоваться газом).
ZaTGV
Спасибо за советы. Только прокладка природного газа в помещениях кат. А и Б запрещена, п. 7.8 СП62.13330.2011 (если это не пом. ГНС, ГРП и подобное). А так категории существующих отделений цехов выданы Заказчиком как исходные данные, наиболее пожароопасная В3.
Земский
Прокладка природного газа в помещениях кат. А и Б запрещена, п. 7.8 СП62.13330.2011

Установив газоанализатор и электромагнитный отсечной клапан, а также аварийную вентиляцию, вы тем самым уходите от категории А.
GASPAR
Цитата(Земский @ 12.2.2020, 10:38) *
Прокладка природного газа в помещениях кат. А и Б запрещена, п. 7.8 СП62.13330.2011

Установив газоанализатор и электромагнитный отсечной клапан, а также аварийную вентиляцию, вы тем самым уходите от категории А.

Уважаемый, 10 лет прошло уже от вопроса smile.gif)) Смотрите на даты.