Nitc
Приветствую
Есть опыт в наружке, но вот вынос впервые. Речь о 0,4кВ, только на внутренней территории объекта.
1. Что полезно почитать? Я имею ввиду нормативы или альбомы типовых решений.
2. Например, для кабелей которые приходится выносить и соответственно они увеличиваются по длине (от ТП до ГРЩ/ВРУ). надо ли для них высчитывать потери/КЗ/нагрев и т.п.?
3. Технически. Муфты ставить допускается/нормально, если приходится изменять длину кабеля? Или муфты это эконом вариант и не приветствуется?
4. Пересечки с проездами допускается, это понтяно. А если потребуется под проездами вдоль дорого, но на территории, то можно? (места по-другому нет)

Аспект
Если кабели электроснабжающей организации, то должны быть технические условия на вынос кабелей. Если кабели заказчика и одновременно строителя нового объекта - надо иметь согласованное задание на проектирование. В процессе проектирования первым делом надо сделать трассу прокладки в черновом варианте и добиться ее письменного согласования, хотя-бы в виде подписи руководителя на листе с датой. Это снимет много проблем.

Стоит у эксплуатации поинтересоваться состоянием линий. Сколько им лет и какое сопротивление изоляции жил, если кабель в броне - состояние брони.

Может быть просто нужна прокладка новых линий или частично новых, то есть прокладка нового куска кабеля в начале или в конце кабельных линий. Без кабельных муфт соединение кабеля невозможно.

Пусть вас не беспокоит, что дорого. Проект должен соответствовать правилам и нормам. А дорого - проблема заказчика.


Nitc
Спасибо, это полезная информация