Добрый день, я начинающий проектировщик, выполняю расчет теплопотерь павильона с фасадным остеклением.
По известной методике начал определять теплопотери помещения исходя из формулы Q = K*A*dt*n*(1+∑β)

Величину R брал исходя из толщины слоя конструкции и коэф. теплопроводности лямбда (R= β/λ) и посчитал все потери через конструкции, КРОМЕ ФАСАДОВ С ОСТЕКЛЕНИЕМ!

И столкнулся с необычной для себя величиной коэффициента теплопроводности Ug при dt=15 С, исходя из теплотехнических данных, которые мне выдали из онлайн-конфигуратора товарищи, которые сделали КП по остеклению (прикладываю эти данные характеристики в пдф).

По определению Ug - это величина, характеризующая передачу тепла через центральную зону
остекления без учета краевых эффектов, равная отношению плотности стационарного теплового потока к перепаду температур
окружающей среды по разные стороны остекления. Разница температур согласно стандарту 673-2014 dt=15K°.

Обычная для меня лямбда (λ) - это количество тепла проходящее через 1м2 слоя толщиной 1 м при разнице температур 1 градус в 1 секунду.

Прочитал Малявину, там вроде понятным языком описаны процессы теплопередачи, но вопрос остался нерешенным, а как перевести это самое Ug в сопротивление теплопередачи R или сразу в коэф. теплопроводности K?

p.s.
Звонок на завод-изготовитель мою проблему не решил, меня там не сильно поняли, и весь разговор уверяли, что все по гостам и вся продукция качественная)))
lovial
Цитата(molodziny @ 23.1.2020, 15:52) *
Прочитал Малявину, там вроде понятным языком описаны процессы теплопередачи, но вопрос остался нерешенным, а как перевести это самое Ug в сопротивление теплопередачи R или сразу в коэф. теплопроводности K?

Ug и есть К... 1/Ug это R
molodziny
Цитата(lovial @ 23.1.2020, 16:56) *
Ug и есть К... 1/Ug это R


Только если открыть Ug.pdf мы увидим что между Ug и R обратной связи нет, и Ug для dT=15, а R для dt=47, поэтому эти величины необходимо переводить, а как это сделать я так и не понял)))))
molodziny
Цитата(molodziny @ 23.1.2020, 15:52) *
p.s.
Звонок на завод-изготовитель мою проблему не решил, меня там не сильно поняли, и весь разговор уверяли, что все по гостам и вся продукция качественная)))


Прислали еще один вариант расчета U и R, включая прежние показатели. Склоняюсь, к тому, что верными являются "декларированные" величины, так как они хотя бы имеют <s>какую-<s> никакую зависимость (R = 1/U = 1/1.1 = 0.91 ; U=1/R=1/0.89 = 1.12)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.