Цитата(Mefestofil @ 30.1.2020, 10:44)
Разобрался с ошибкой Е23 - угрозой замерзания калорифера. Оказывается на капиллярном термостате были неправильно подключены провода. т.е. подключение было защита от перегрева провода на клеммах 1 и 2, подключил на клеммы 1 и 4 все стало отлично, ошибка исчезла.
Но теперь новая проблема.
Включил установку на запуск, идет прогрев калорифера, потом вылазит ошибка Е21 запуск заблокирован. Низкая температура возвращаемого теплоносителя или клапана в контуре нагревателя открыт менее, чем задано параметром St13 - 80%. Клапан не хочет открываться в автоматическом режиме показывает 0% и 0v. Проверил клапан, вроде подключен правильно, сигнал 0-10v и на контроллере такой же. В режиме manual клапан открывается работает. Как его заставить открываться в автоматическом режиме?
Вы хотя бы версию прошивки скиньте...
По одной из них :
"Если значение температуры обратного теплоносителя опустится ниже значения параметра Wa04 (10С) или сработает
защитный термостат, то будет сформирована предварительная тревога защиты от замерзания. При этом вентиляторы
немедленно остановятся, воздушная заслонка свежего воздуха закроется, регулирующий клапан в контуре водяного
калорифера полностью откроется, насос будет работать. Если температура обратного теплоносителя повысится до
безопасного значения и (или) термостат сбросится в течение времени, заданного параметром Wa05, то тревога
автоматически сбросится, и система начнет процедуру запуска. Если температура и термостат не возвратятся в нормальные
состояния за время Wa05 или в течении времени Wa05 произойдет повторное срабатывание защиты, то сформируется
основная тревога защиты от замерзания и установка будет остановлена без возможности автоматического сброса тревоги.
При этом регулирующий клапан в контуре водяного калорифера полностью откроется, насос будет работать. Если
температура воды и капиллярный термостат возвратятся в нормальные состояния, то по истечении времени, заданного
параметром Wa06 регулятор температуры обратного теплоносителя перейдет в дежурный режим и будет поддерживать
температуру возвращаемого теплоносителя в соответствии с уставкой. Запуск установки будет возможен после устранения
неисправности и ручного сброса тревоги. "
предыдущий пост - во время работы установки.
При запуске другие настройки.
см с.57 инструкции, думаю принцип аналогичен.