Mefestofil
На дисплее контроллера вылезла надпись alarm/system blocked - включение установки заблокировано. При этом установка включена и работает. В чем может быть причина? В инструкции ничего по этому поводу не нашел.
cozloroma
Может режим Manual установлен?
Mefestofil
Короче такая тема. Постоянно горит на дисплее авария ALARM/SYSTEM BLOCKED. В меню управления тревогами Были 2 ошибки, одна E02-неисправен датчик наружной температуры, другая E23- Защита от замерзания водяного нагревателя (основная тревога). Первую ошибку устранил, были перепутаны датчики наружного и приточного воздуха. Но вторая ошибка так и не хочет сниматься. Сейчас естественно перегрев системы, кзр открыт на 100%. В связи с этим я на время поставил кзр в manual. Подскажите как снять данную аварию (ошибку Е23). Мне кажется проблема в капиллярном термостате? может он не исправен?
svintus

Сымитировать сигнал на входе контроллера, для начала?
Mefestofil
температура обратной воды 80 градусов, перегрев, значит по ней не может сигнал тревоги проходить что калорифер замерзает. Остается только капиллярный термостат, завтра с утра разберу его, проверю подключение контактов, обрыв провода, правильное подключение к контроллеру. Отпишусь
svintus

Сам вход контроллера. Логика входа в программе, может, вообще битый вход. А дальше в капилляр лезть.
Mefestofil
Разобрался с ошибкой Е23 - угрозой замерзания калорифера. Оказывается на капиллярном термостате были неправильно подключены провода. т.е. подключение было защита от перегрева провода на клеммах 1 и 2, подключил на клеммы 1 и 4 все стало отлично, ошибка исчезла.
Но теперь новая проблема.
Включил установку на запуск, идет прогрев калорифера, потом вылазит ошибка Е21 запуск заблокирован. Низкая температура возвращаемого теплоносителя или клапана в контуре нагревателя открыт менее, чем задано параметром St13 - 80%. Клапан не хочет открываться в автоматическом режиме показывает 0% и 0v. Проверил клапан, вроде подключен правильно, сигнал 0-10v и на контроллере такой же. В режиме manual клапан открывается работает. Как его заставить открываться в автоматическом режиме?
Mefestofil
Может еще какие-то настройки в контроллере влияют на работу клапана? Подскажите пожалуйста.
Mefestofil
Тема закрыта. Разобался
B_A_N-k
Цитата(Mefestofil @ 5.2.2020, 7:50) *
Разобался

Можешь поделиться какой параметр настраивал в контроллере? Тоже такая ошибка вылазит.
stalker83r
Здравствуйте такая же ошибка "Е21" и блокировка системы alarm/system blocked. Проверил датчик температуры обратной воды, работает, на входе в контроллер "В3" сигнал тоже есть. В ручном режиме с контроллера клапан управляется, на контроллере тоже корректно показывает положение клапана. До этого системы работали, и за день на трех приточных системах вышли одинаковые ошибки. Снимаешь ошибку и она опять повторяется. Какие ещё параметры влияют на эту ошибку?
mr.trololo
Цитата(Mefestofil @ 30.1.2020, 10:44) *
Разобрался с ошибкой Е23 - угрозой замерзания калорифера. Оказывается на капиллярном термостате были неправильно подключены провода. т.е. подключение было защита от перегрева провода на клеммах 1 и 2, подключил на клеммы 1 и 4 все стало отлично, ошибка исчезла.
Но теперь новая проблема.
Включил установку на запуск, идет прогрев калорифера, потом вылазит ошибка Е21 запуск заблокирован. Низкая температура возвращаемого теплоносителя или клапана в контуре нагревателя открыт менее, чем задано параметром St13 - 80%. Клапан не хочет открываться в автоматическом режиме показывает 0% и 0v. Проверил клапан, вроде подключен правильно, сигнал 0-10v и на контроллере такой же. В режиме manual клапан открывается работает. Как его заставить открываться в автоматическом режиме?

Вы хотя бы версию прошивки скиньте...
По одной из них :
"Если значение температуры обратного теплоносителя опустится ниже значения параметра Wa04 (10С) или сработает
защитный термостат, то будет сформирована предварительная тревога защиты от замерзания. При этом вентиляторы
немедленно остановятся, воздушная заслонка свежего воздуха закроется, регулирующий клапан в контуре водяного
калорифера полностью откроется, насос будет работать. Если температура обратного теплоносителя повысится до
безопасного значения и (или) термостат сбросится в течение времени, заданного параметром Wa05, то тревога
автоматически сбросится, и система начнет процедуру запуска. Если температура и термостат не возвратятся в нормальные
состояния за время Wa05 или в течении времени Wa05 произойдет повторное срабатывание защиты, то сформируется
основная тревога защиты от замерзания и установка будет остановлена без возможности автоматического сброса тревоги.
При этом регулирующий клапан в контуре водяного калорифера полностью откроется, насос будет работать. Если
температура воды и капиллярный термостат возвратятся в нормальные состояния, то по истечении времени, заданного
параметром Wa06 регулятор температуры обратного теплоносителя перейдет в дежурный режим и будет поддерживать
температуру возвращаемого теплоносителя в соответствии с уставкой. Запуск установки будет возможен после устранения
неисправности и ручного сброса тревоги. "

предыдущий пост - во время работы установки.
При запуске другие настройки.
см с.57 инструкции, думаю принцип аналогичен.
muradti
Нажмите для просмотра прикрепленного файлау меня проблема, на приточке прорвало нагреватель от мороза , все припаяли , во только на Th tune постоянная ошибка А002 ошибка по обратной воды нагревателя от DİN. Датчики проверял рабочие, может замкнуло где от воды . Установка работает минут 15-30 потом в отказ и остановка .
muradti
Цитата(Mefestofil @ 5.2.2020, 8:50) *
Тема закрыта. Разобался

Как??? Такая же проблема ошибка по обратному теплоносителю уходит в аварию
svintus
Цитата(muradti @ 21.3.2021, 18:38) *
Как??? Такая же проблема ошибка по обратному теплоносителю уходит в аварию


У вас же черным по белому - А002, Antifreeze alarm by DIN, проверьте капиллярный термостат, исправен ли он вообще.
SERGOLD
Цитата(mr.trololo @ 28.12.2020, 21:46) *
Вы хотя бы версию прошивки скиньте...
При запуске другие настройки.
см с.57 инструкции, думаю принцип аналогичен.

mr.trololo, спасибо за инструкцию.

В инструкции указан пароль: 4444.
На практике, у двух контроллеров, пароль 3-го уровня: 0000.

Пароль USER: 1111, 2222, 4444 - просмотр, без редактирования.

Настройки контроллера изменять при остановленной ПУ (OFF).
SERGOLD
Цитата(SERGOLD @ 9.10.2022, 11:49) *
В инструкции указан заводской пароль: 4444
На практике, у двух контроллеров, пароль 3-го уровня: 0000.
Пароль 1 уровня: 1111, 2222, 4444 - просмотр, без редактирования.

Уровни доступа из инструкции.
SERGOLD
Цитата(SERGOLD @ 9.10.2022, 12:28) *
Уровни доступа из инструкции.

Ввод пароля 0000 - уровень 3.

Безаварийное состояние сильфонного термостата разморозки:
- Туст=+10С,
- Тул>+10С,
- контакт термостата замкнут.

Если оторвать один из двух проводов
от замкнутых контактов 1-4 термостата,
То на проводах появится напряжение DC=+18V.

Это напряжение приходит с контроллера через допконтакт автомата насоса. Если насос не включен, то появляется авария Е22, Е23.
При замкнутом контакте термостата разморозки.
SERGOLD
Один провод от термостата разморозки идет
на сигнальную землю контроллера - G0.
Второй провод от термостата разморозки через клеммную колодку ( контакт TZ) и допконтакт насоса идет
на цифровой вход контроллера - ID3.

Для блокировки аварии Е22, Е23:
временно замкнуть вход контроллера перемычкой:
ID3 на G0,
при Тул>+15С!!!

Автомат насоса и доп. контакт:
SERGOLD

Диагностика исправности контроллера при аварии Е22, E23:

1 - Без аварии на входе контроллера ID3 относительно G0
должно быть 0V.

2 - При аварии Е22, Е23 на вх контроллера ID3 относительно G0
должно быть +18V.
ericOTT
Всех приветствую.
Чтобы не плодить подобные же темы, с вашего позволения задам вопрос тут:
Устройство: c.PCO mini
Тип :Basic

Программное обеспечение:
Приложение: CRRUKrAHAQ
Версия: 2.00.05.65B-No Ext.PGD
Конфигурация: 0013002
OS: 4.01.003

Вопрос; после относительно долгого простоя оборудования вентиляции и кондиционирования Carel и с понижением температуры на улице до предзимней, при запуске системы в режиме "зима" на контроллере вылезла ошибка Е22(защита от замерзания водяного нагревателя.Предварительная тревога).
Сброс ошибки зажатием кнопки красный треугольник на 3 сек не проходит, ошибка так и висит..
Направьте куда "копать", будьте добры.
Заранее благодарю.
AI 155
А что с теплоносителем ?
Теплоноситель есть, подача/обратка горячие, калорифер нагрет ?
Вопросы могут показаться глупыми, но неизвестны навыки и знания вопрошающего.
ericOTT
Цитата(AI 155 @ 23.11.2023, 13:13) *
А что с теплоносителем ?
Теплоноситель есть, подача/обратка горячие, калорифер нагрет ?
Вопросы могут показаться глупыми, но неизвестны навыки и знания вопрошающего.

Спасибо за отклик.
Вопрос решил.
Если интересно и пригодится, могу рассказать ;
AI 155
Расскажите, как решили вопрос.
ericOTT
Цитата(AI 155 @ 23.11.2023, 22:44) *
Расскажите, как решили вопрос.

Рассказываю;
При горящей ошибке Е22, решил рискнуть и дать системе "прогреться" так сказать, оставил поработать в ночь.
С утра проверил, ошибка Е22 сбросилась, но появились две другие Е21 и Е23!
В общем, чтобы долго не томить рассказом о поисках проблемы системой анализ-глаза-руки), сразу финал;
Физически решил проверить все соединения и нашел окисление/не контакт кабеля питания на сервопривод трёхходового клапана.
Кто-то просто сделал скрутки и замотал изолентой, а так как ящик с клапанами, термодатчиком , двигателем прогонки и пр.узлами стоит на улице, с ветреной стороны, он продувается со всех сторон и герметичности никакой естественно.
Электрики перезаделали соединение, все ошибки сбросились, всё заработало.
Наблюдаю.
AI 155
Понятно, спасибо.
AI 155
Доброго дня. Чтобы темы не плодить.
Поделитесь пожалуйста, схемой щита NED или Korf на базе контроллера Сarel Pcoxs,
конфигурация : вод. калорифер, частотник.
Свою где то посеял.
AI 155
Отбой. Нашел. Надо было выяснить конфигурацию i/o в контроллере