Доброго дня. Прошу помощи в расчете реальной тепловой эффективности кондиционера. Я пользователь этих кондиционеров.

Есть два сплита - 12 и 18, новые, инвертора, установлены в одном помещении, используются на обогрев, производители разные. СОР у обоих заявлен 3.6.
12 дает температуру на выходе 55-60 градусов при работе на полную мощность (старт с 15 градусов на входе, целевая температура 30) независимо от скорости вращения лопастей внутреннего блока и потребляет при этом 0.9 квтч. Воздух ощутимо горячий, как из фена, ощущается на расстоянии около двух метров. Температура на толстой трубке с внешнего блока такая же 55-60 градусов стабильно при околонулевой температуре на улице. На режим выходит в течении 7-10 минут.
18 блок выдает температуру 40-42 градуса на выходе при схожих условиях эксплуатации, столько же и на толстой трубке внешнего блока, потребляя при этом 0.9-1 квтч., хотя паспортная мощность потребления 1.4 квтч. Воздух чуть теплый, на расстоянии более метра практически не ощущается тепла. Целевая температура 32 градуса. На режим выходит долго, 15-20 минут.
Если к 12 блоку претензий нет, то насчет 18 есть мнение, что он серьезно недотягивает по производительности до заявленных характеристик. Присутсвует желание выразить эту догадку в цифрах, но знаний на эту тему не хватает.
Не знаю, какие еще данные нужно предоставить.
Помогите пожалуйста, спасибо.
abokus
не хватает вводных данных.
а именно сколько м3 воздуха в час прокачивает каждый из кондиционеров.

выводы могут быть диаметрально противоположными в зависимости от этих данных.
awlan
Цитата(plastilin @ 22.1.2020, 22:43) *
Прошу помощи в расчете реальной тепловой эффективности кондиционера. Я пользователь этих кондиционеров.


Такой вариант. Надо знать расчетные теплопотери помещения. По известной Методике (Приказ Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр) определить теплопотери помещения за определённый период(сутки, месяц, отопительный период) с приведением к реальной температуре наружного воздуха. Подключить кондиционеры через элсчетчики. Снять реальное потребление элэнергии за те же периоды. И разделив одно на другое узнаете реальную тепловую эффективность.