Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Функционирование сетевых и гибридных инверторов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
frosteR
Доброго времени!
Происходит ли плавное перераспределение энергии между СЭС подключенной к инвертору и городскими электросетями при колебании инсоляции? Или инвертор включается только тогда, когда способен обеспечить номинальную генерируемую мощность ? К примеру: номинал инвертора-2кВт, нагрузка 20кВт, инсоляция -1кВт-> из сети будет взято 19кВт? Или все 20?
Может гибридный инвертор работать без подключения АКБ в режиме сетевого инвертора, т.е питать нагрузку одновременно с городскими сетями электроснабжения?
Аспект

Цитата(frosteR @ 20.1.2020, 2:35) *
Доброго времени!
Происходит ли плавное перераспределение энергии между СЭС подключенной к инвертору и городскими электросетями при колебании инсоляции? Или инвертор включается только тогда, когда способен обеспечить номинальную генерируемую мощность ? К примеру: номинал инвертора-2кВт, нагрузка 20кВт, инсоляция -1кВт-> из сети будет взято 19кВт? Или все 20?
Может гибридный инвертор работать без подключения АКБ в режиме сетевого инвертора, т.е питать нагрузку одновременно с городскими сетями электроснабжения?


Мощность инвертора не может быть ниже мощности нагрузки

Существуют инверторы, "подмешивающие" электроэнергию для нагрузки, то есть часть энергии брать от солнечных панелей, а часть от сети.

Очень редкие инверторы могут работать без аккумулятора.

Часть информации здесь - https://www.solarhome.ru/inverter/gti-inver...ie-inverter.htm
frosteR
Какое подмеашивающие? Я рассматриваю on-grid, grid tied инверторы. Не вижу в них смысла если они не отдают сначала свою энергию (то бишь все что есть) , а недостаток черпают из городской сети.
Аспект
Цитата(frosteR @ 20.1.2020, 14:55) *
Какое подмеашивающие? Я рассматриваю on-grid, grid tied инверторы. Не вижу в них смысла если они не отдают сначала свою энергию (то бишь все что есть) , а недостаток черпают из городской сети.


Удачи!
straus
Цитата(frosteR @ 20.1.2020, 2:35) *
Доброго времени!
Происходит ли плавное перераспределение энергии между СЭС подключенной к инвертору и городскими электросетями при колебании инсоляции? Или инвертор включается только тогда, когда способен обеспечить номинальную генерируемую мощность ? К примеру: номинал инвертора-2кВт, нагрузка 20кВт, инсоляция -1кВт-> из сети будет взято 19кВт? Или все 20?
Может гибридный инвертор работать без подключения АКБ в режиме сетевого инвертора, т.е питать нагрузку одновременно с городскими сетями электроснабжения?

Поясняю. То, что ты хочешь, современные инверторы умеют. Но есть принципиальное отличие от твоей картины - сейчас инверторы выпускаются для параллельной работы на сеть. То есть, они включаются не в разрыв, а прямо параллельно сети. Сеть является ведущей, а инвертор "выталкивает" в неё дополнительную мощность. Сколько есть на входе от солнечных батарей - столько он и выдаст прямо в сеть. И только такие инверторы смогут решить твою задачу.
Тут обычно другая проблема - не дать выход наружу, если не подписан договор на выдачу наружу по зелёному тарифу. Солнечным летним днём генерируемая мощность может быть и 7 и 10 и 15 кВт, а потребление меньше. Получается излишек мощности, который через счётчик уходит в наружную сеть. При этом счётчики, которые не умеют считать генерацию, обычно считают эту мощность как потреблённую, несмотря на сдвиг фаз. Поэтому приходится ставить отдельное устройство с измерительными токовыми трансформаторами, которое даёт команду инвертору снизить выдаваемую мощность.
Сейчас у меня на объекте стоят инверторы Fronius, настроенные именно с ограничением выдачи во внешнюю сеть, пока не подписан договор с электросетями на генерацию. При неполной мощности от солнечных батарей и ветряка инверторы работают на пониженной мощности, при этом отбор из внешней сети получается меньше на эту мощность.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.