Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: учет теплопотерь
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
andrykolom
добрый день. возникла ситуация: котельная отапливает несколько объектов которые закрывают узлы учета на выходные (бюджетники), при этом они являются единственными объектами на линии теплосети. соответственно идет остывание теплоносителя из-за остановки циркуляции на этой линии.
ВОПРОС:
как списать теплопотери (Ду трубопровода 108 мм, длина 600 м, остывание с 60 град до 5 град) которые отображаются на расходе газа котельной, но не отображаются на реализации тепловой энергии (на приборах учета потребителей)? упреждая вопрос о том что остывший теплоноситель на 600 м все равно попадает на узел учета потребителя в понедельник отвечу: разница температур Т1/ Т2 при этом будет около 0, потребление тепла соответственно тоже.
Пока 2 варианта решения - рассчитать и через суд доказать что потери вызваны потребителем, списать их на него (долго и маловероятно, но прецедент будет создан и что-то изменится), либо вносить в тариф измененную нагрузку исходя из теплопотерь (маловероятно).
Const82
На самом деле потери снижаются.
Предъявить потребителю нечего.
Он вполне имеет право регулировать свой теплосъём.
andrykolom
предъявить потребителю можно доказав что его объект стоял 2 суток (показания архива узла учета) по его инициативе и рассчитав потерю на остывание и транспортировку теплоносителя к потребителю.
lovial
Сделать дополнение к договору, аналогичное учету теплопотерь от границы сетей до прибора учета. Т.е. кроме потерь тепла на участке сети предусмотреть также потери на остывание теплоносителя в трубах
andrykolom
к сожалению в договоре указана граница балансового разграничения, в законе указан пункт что расчет тепла производится только по прибору учета. вариант чтобы потребитель оплатил теплопотери т.сетей не находящихся на его балансе невозможен юридически.
Const82
Цитата(lovial @ 16.1.2020, 12:24) *
Сделать дополнение к договору, аналогичное учету теплопотерь от границы сетей до прибора учета. Т.е. кроме потерь тепла на участке сети предусмотреть также потери на остывание теплоносителя в трубах

Какое дополнение? Все потери это и есть остывание теплоносителя. И в основном расчете тепловых потерь по этому участку считается, что в течение отопительного периода температура теплоносителя в трубах по температурному графику теплоносителя, а по факту оказывается, что она ниже - аж до 5 градусов.
Вот если бы эти потребители при пуске сливали остывший теплоноситель, тогда можно было бы говорить о каких-то дополнительных потерях.
lovial
Цитата(andrykolom @ 16.1.2020, 12:50) *
к сожалению в договоре указана граница балансового разграничения, в законе указан пункт что расчет тепла производится только по прибору учета. вариант чтобы потребитель оплатил теплопотери т.сетей не находящихся на его балансе невозможен юридически.

За заполнение сетей теплоносителем плату берете? ВключИте туда потери на нагрев трубопроводов...
andrykolom
еще уточнение, теплосеть продает не теплоноситель, не услугу теплоснабжения, а тепловую энергию. поэтому разговоры о плате за заполнение, нагрев трубопроводов непомогут.
lovial
Цитата(andrykolom @ 17.1.2020, 16:36) *
еще уточнение, теплосеть продает не теплоноситель, не услугу теплоснабжения, а тепловую энергию. поэтому разговоры о плате за заполнение, нагрев трубопроводов непомогут.

Помогут. Но надо смотреть текущее законодательство. Когда-то считал объемы труб сетей для выставления счета за их заполнение, так что возможность есть.
инж323
именно что текущее правовое положение с этим в ДНР, а не на Украине или РФ. И может быть там все совсем по другому.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.