Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Зона безопасности, приток с подогревом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
vlad+
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Есть отопление радиаторами зоны безопасности в лифтовом холле. Все равно надо делать приток с подогревом или все-таки можно без притока обойтись?
Composter
А отопление расчитано на подогрев воздуха притока? чтобы нагреть 1000 кубов примерно нуно 16 кВт это либо вся сетна и потолок в радиаторах либо какой нибудь кпвк должен стоять
ИОВ
Цитата(vlad+ @ 9.1.2020, 10:39) *
Есть отопление радиаторами зоны безопасности в лифтовом холле. Все равно надо делать приток с подогревом или все-таки можно без притока обойтись?

Т.е. Вы полагаете, что приток предусматривается для обогрева зоны безопасности? newconfus.gif
vlad+
Отопление лифтового холла рассчитано на +18. Не вижу смысла в притоке с подогревом . Тем более это помещение находится в цокольном этаже и есть еще перед лифтовым холлом два тамбура с подпором воздуха.
Composter
блин ун что не понятно?у вас 1000 кубов с температурой -25 будет заходить, отопление расчитано чтобы нагреть приходящий воздух до +18 ?
я бы хотел посмотреть на вас если вас посадить под притокм -25 через сколько минут вы зарабаотет пневмонию
ИОВ
Цитата(vlad+ @ 9.1.2020, 12:58) *
Отопление лифтового холла рассчитано на +18. Не вижу смысла в притоке с подогревом . Тем более это помещение находится в цокольном этаже и есть еще перед лифтовым холлом два тамбура с подпором воздуха.

Если Вы хотите получить действенные советы, то надо сразу описывать Вашу конкретную ситуацию/планировку ,а не выдавливать из себя информацию понемногу в нескольких постах. Ещё лучше приложить фрагмент этой планировки.
Пока совсем не понятно - по каким нормам перед ЛХ (он же ПБЗ) предусмотрены два ТШ с подпором. То ли Вы непонятно изъясняетесь, то ли архитекторы чего-то накуролесили.
vladvlad5
Вроде же 2 притока делается, один на закрытую, второй на открытую.
На закрытую дверь ставится грелка, иначе там через 5 минут будет как на улице. Радиаторы тут не причем.
Разве не так? Просто тема в разделе "противодымная защита", какбэ.
vlad+
Всем спасибо! Разобрались.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.