Oleg137
Доброго времени суток. На объекте стоит пожарная панель Honeywell xls1000. В последнее время стал замечать что индикатор Power часто гаснет и на панели появляется ошибка AC Brownout. Я отключил питание от батарей но панель работает несмотря на то что индикатор питания не горит. Посоветуйте пожалуйста что это может быть и как решить данную проблему.
Y&S
Цитата(Oleg137 @ 27.12.2019, 9:56) *
Доброго времени суток. На объекте стоит пожарная панель Honeywell xls1000. В последнее время стал замечать что индикатор Power часто гаснет и на панели появляется ошибка AC Brownout. Я отключил питание от батарей но панель работает несмотря на то что индикатор питания не горит. Посоветуйте пожалуйста что это может быть и как решить данную проблему.

Согласно букваря - низкое напряжение на входе.
AC line voltage below 96 Vac for
3-PPS or 196 Vac for 3-PPS/230
Меряйте. Если напряжение нормальное - собирается умирать блок питания.