Mikhail.S
Доброго времени суток.
На днях завершили объект в торговом центре, производили комплексный ремонт Помещения, включая монтаж вентиляции и кондиционирования, так как мы занимаемся только отделкой, пришлось привлекать знакомых субподрядчиков на монтаж вентиляции. Смонтировали ребята как всегда быстро и качественно. Но при сдаче объекта, возникли разногласия с заказчиком, по шуму от вентиляции, с его слов, мы смонтировали не по проекту и не СНИПу, с нарушениями, что в Помещении шум и утверждает, что абсолютно все трубы, должны быть замотаны в шумоизоляционную плёнку. Хотя в проекте это не сказано, Вентиляция не сложная, запитана к общей вентиляции ТЦ, смонтированы 3 рукава на вытяжку и 3 на приточку, без каких либо сложностей с переходом (наверное с 600 на 450/600 труба ТЦ, 450 труба в магазине).
Подскажите пожалуйста, есть какие то требования по обмотки труб? Должны были мы обматывать все трубы?
dvortsov
Все просто. Есть СанПиН 2.2.4.3359-16, СН 2.2.4/ 2.1.8.562-96 и СП 51.13330.2011. Надо обеспечить непревышение уровня шума.

Если замеры показали что шум превышает - это либо косяк монтажа, либо косяк проекта. Если в проекте нет акустических расчетов и мероприятий по уменьшению уровня шума - можете попробовать свалить все на проектировщиков. Как там договор составлен между Заказчиком, Проектировщиком и Монтажной организацией - ХЗ, но устранять надо.

А вот каких-либо требований по обмотке труб не встречал. Обычно нормируется уровень шума - а как его обеспечить - обмоткой ли, шумоглушителями, выбором низкошумного оборудования, конструктивными решениями - это уже Проектировщик совместно с Заказчиком решает...
Mikhail.S
Спасибо