Полная версия этой страницы: Толщина металла для воздуховодов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
igorioha
ПО снипу:
6.13 Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, но не менее 0,8 мм.
При закупке металла 0,8 мм по факту металл приходит +/-2%, что прописано в ГОСТ как норма. Т.е. при замере толщиномером получается 0,779 мм.
Отсюда вопрос - можно ли использовать данный металл или нужно брать 0,9 мм.
Composter
Об этом писал Колчев ,что лучше закладывать 0,9 потому что погрешность 0,1 .Но об этом мало кто знает из проектирвщиков.
igorioha
Погрешность не 0,1 мм, а +/-2%, причем это прописано в ГОСТ к металлу. Потому что по документам он идет 0,8 мм с сертификатами, заключение лаборатории и т.д., но толщиномер дает 0,779 мм. То что лучше 0,9 это понятно, но заложен 0,8 мм и соответственно цена.
Composter
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1283304
вот ссылка

цена это хорошо...но вот у нас сейчас такой стройконтроль что лучше потратится иначе потом не примут и все....доводы по поводу цены им будут побоку
igorioha
Благодарю за ответ. Сам так и предполагал....
FonViZZin
Здравствуйте.
У меня тоже вопрос, связан с толщиной воздуховодов.
Жилой дом, 16 этажей. Естественная вытяжная вентиляция из кухонь и санузлов, выполненная по схеме воздуховод-спутник. Требуется уйти от применения стали толщиной не менее 0,8 мм (не спрашивайте по какой причине, просто нужно и все), чтобы применять сталь стандартной толщины для прямоугольных воздуховодов (0,5-0,7 мм).
Выход видится следующий - воспользоваться пунктом 6.18 б)

Цитата
6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:

б) из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты


То есть для каждого воздуховода выполнить шахту из, к примеру, кирпича. Про установку противопожарного клапана вообще непонятно. Для жилья используются воздушные затворы, если он имеется, для чего требуется установка клапана? Ведь что затвор, что клапан выполняют аналогичные функции. Или я что-то не понимаю?
Второе - как технически выполнить отдельную шахту для воздуховода-спутника, особенно в месте врезки его в вертикальный коллектор (сборный воздуховод)? Или подразумевается одна общая шахта для сборного воздуховода и спутника?
Спасибо.
Composter
ну что может быть непоного, если у вас затворы то этот пункт неприменим.
можно уйти от 0,5 воздуховодов только сделав все воздуховоды в строительном исполнении
FonViZZin
Мне не уйти, а прийти нужно к 0,5 мм воздуховодам. Да, все идет к применению воздуховодов в строительном исполнении...
Composter
шахта тоже должна быть в строительном исполнении
FonViZZin
ну из кирпича, например, да. Все равно воздуховод туда в эту шахту будет заводиться
ИОВ
Цитата(FonViZZin @ 21.12.2019, 10:10) *
Мне не уйти, а прийти нужно к 0,5 мм воздуховодам. Да, все идет к применению воздуховодов в строительном исполнении...

Не получится, к сожалению.
Здесь ББ указывал требования к этим воздуховодам.
Обратите также внимание в ответе - воздушные затворы заменяют пп-клапаны при указанных вариантах прокладки
FonViZZin
Странно получается, выполняя условие прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте по п. 6.18 б) снимается требование по нормированию предела огнестойкости, соответственно и толщину стали можно применить менее 0,8 мм минуя п.6.13. А получается, что спутники (воздушные затворы) должны быть все равно толщиной не менее 0,8 мм, судя по ответу ББ.
ИОВ, по ссылке на ответ ББ, речь идет о неких разъяснениях ВНИИПО, о каких именно речь там идет? Было какое-то письмо, не знаете? Оно бы мне очень пригодилось.