Добрый день.
Возможно вопрос не сложный, но все же... не так часто встречался с KNX.
Имеется помещение с более чем 1 датчиком 6131/31-24-500 (от 2 до 6 датчиков). Требуется:
1. управлять освещенностью в помещении со светильниками DALI (имеется шлюз KNX-DALI)
2. выключать освещение после 30 минут отсутствия людей в нем (по DALI)
3. включать освещение при появлении людей и управлять освещенностью: свет загорается на 100%, а затем подстраивается под заданную освещенность
Попробовал тестовый вариант - выставил низкую уставку по освещенности. В групповой адрес добавил - Задание яркости (вход на DALI) и два выхода управления освещением с датчиков (тестирую на двух).
Жду пока погаснет свет. Вхожу в помещение - срабатывает первый датчик. Если подождать - яркость плавно снижается. Если сработает второй датчик (пройти дальше в помещение) - свет гаснет, затем загорается еле-еле, потом плавно регулируется до нужно значения. Потом выключается. Т.е. некорректно. Нужно чтобы сработал 1 датчик - свет загорелся и начал регулироваться, на сработку второго и т.д. уже не должно быть реакции. По ним отслеживается только присутствие в помещении. Если по каждому из датчиков в течение заданного времени нет движения - все отключается.
На обоих датчиках стоят одинаковые настройки: время отсутствия движения, заданная яркость, начальная освещенность - 100% при наличии движения.
буду признателен за консультацию.