B747
Дамы и господа, может быть кто сталкивался с установкой динамиков системы оповещения о пожаре в помещениях с подвесными потолками типа "ламели"? Ламели представляют из себя "дощечки" размером 150мм в высоту и 50мм в ширину, устанавливаемые с шагом 150мм, т.е. 100мм просвет. Над потолком 330 мм свободного пространства.

Архи спрашивают можно ли ставить динамики оповещения НАД таким потолком, моё мнение, что никто не может гарантировать необходимый уровень звукового давления, т.к. ламели будут служить препятствием для распространения звука. Возможно кто-то с таким сталкивался и может дать совет, основанный на практике?
Картинка похожего потолка и файл dwg в приложении к сообщению.

Заранее спасибо.
Supermaksik
Использовать подвесные громкоговорители? Что-нибудь типа ROXTON T-200.
инж323
Объект в каком правово-нормативном поле находится? Какой страны нормы блюсти?
Мне они немного таки чуть со стороны, но насколько вспоминается, то громкоговорители обычно в коридоре, а по кабинетам их слышно весьма неплохо. А у вас помещение на фото явно без дверей кабинетов и слышно будет не хило, если убрать за потолок, но .. вдруг какой прямой запрет есть в нормативе страны объекта?