Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пенное пожаротушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Весна17
Добрый день, уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста , разобраться в вопросе, первый раз проектирую пенное пожаротушение. У меня производственное помещение (его объем около 4000м3) с реакторами , в которые поступают этиловый,изопропиловый и абсолютированный спирты, требуется пожаротушение этого помещения. Система от резервуаров и насосы уже есть на предприятии, но там только вода, а у меня, т.к. помещение относится к группе 4.2. надо подавать раствор пенообразователя. Значит перед узлом управления на это помещение ставлю емкость с пенообразователем и насосами дозаторами. Ставлю спринклены под потолком и дренчеры вокруг реакторов. Думала на спринклеры пустить водозаполненные трубопроводы, но ведь если система стоит, то пена будет как бы "осаждаться в трубах", значит надо и на спринклеры делать пустые трубы и по сигналу открываются задвижки и вода с пенообразователем пошла в систему? (вот не знаю как лучше) Далее, вокруг реакторов ставлю дренчеры , которые будут служить как охлаждение емкостей и там тоже будет литься вода с пенообразователем.
подскажите пожалуйста!!!:
1. правильно ли я мыслю?
2. как выбрать пенообразователь для пожаротушения (из справочников старых это или "Сампо" или "Форэтол", причем второй больше подходит)?
3. Форетол-его так и искать или сейчас он уже называется как то по другому?
4. Какой концентрации он должен быть в воде?
5 как получить эту концентрацию?
5. Какой объем его нужен, как рассчитать?
Весна17
и еще 7. Продолжительность , расход на тушение мы принимаем по СП 5, табл. 5.1, т.е 60 минут? и не менее 65 л/с??
Весна17
Если я приму пенообразователи синтетические фторсодержащие пленкообразующие для тушения водорастворимых (полярных) горючих жидкостей по "ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ. Рекомендации", к примеру «Нижегородский AFFF универсальный»*, с концентрацией 6%(но почему 6? могу ли я взять меньше и где это написано), то минимальный запас раствора с условием табл. 5.1 будет равен- (65л/с*60мин*60сек)*0,06%=14м3 пенообразователя?????так много!??

Ferdipendoz
Где же много-то? Час льёте 65 л/с ))) 14 кубов - совсем не много при таких раскладах.
Возьмите 3% - в два раза меньше будет пенообразователя. Правда он ровно в два раза дороже ) Зато ёмкость для п/о меньше будет.
Пена в заполненных трубах оседать не будет - там не пена а раствор пенообразователя, пена получается на выходе из оросителя. Но раствор в трубах раз в год надо проверять и если он негоден - заменять.
По продолжительности - к таблице 5.1 есть примечание 7. Если я правильно понимаю, то для пенного тушения другая продолжительность, менее часа.
Весна17
т.е расход принять по примеч. 7-Приблизительно 65л/с*60*15=58,5м3 воды + еще расход от дренчерных завес? так?
Но лучше заполненную систему принимать или водозаполненную? или просто раз в год сольют систему и все?
А почему 3 % или 6% от куда это брать???Почему б ни еще меньше к примеру??
Ferdipendoz
Это в техдокументации на спринклеры смотрите, с каким пенообразователем они способны работать (в том числе и его концентрацию).
По заполненности - можно заполнить трубопроводы именно раствором готовым. Раз в году проверять пригодность раствора

Есть разные варианты - заполненная до узла управления система, полностью заполненная... тут уж почитайте поподробнее в литературе
jiexawcr
Цитата(Ferdipendoz @ 13.12.2019, 8:51) *
Это в техдокументации на спринклеры смотрите, с каким пенообразователем они способны работать (в том числе и его концентрацию).
По заполненности - можно заполнить трубопроводы именно раствором готовым. Раз в году проверять пригодность раствора

Есть разные варианты - заполненная до узла управления система, полностью заполненная... тут уж почитайте поподробнее в литературе

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДЯНЫХ И ПЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ Л.М. Мешман 7.17. Наилучшая сохранность пенообразователей обеспечивается при их хранении в емкостях из нержавеющей стали или полимерных материалов, в том числе в стальных емкостях с внутренним полимерным покрытием. В этих условиях срок хранения пенообразователей составляет не менее 10 лет. Допускается хранение пенообразователей (кроме фторированных) в емкостях из углеродистой стали (марка Ст 3), однако при этом снижаются сроки их хранения.
получается для заполнения труб раствором нужно обосновать, что трубы это емкость, а потом еще и чаще его сменять. а какая цель? немного меньший объем емкости? или есть где то требование, что тушение сразу должно вестись пеной и подача некоторого (какого? не регламентируется же?) количества воды не допускается? из-за максимальной инерционности в 3 минуты?
Ferdipendoz
1) Не надо обосновывать, что трубы - ёмкость. Не пенообразователь же в них, а раствор. Это не хранение.
2) Ну и я же не говорю, что обязательно делать заполненную систему. Я в ответ на вопрос можно ли, ответил, что можно.
Весна17
Подскажите еще, если я беру дренчер пенный универсальный «ДПУ» ЗАО «ПО «СПЕЦАВТОМАТИКА» и там написано, что пенообразователь общего назначения типа ПО-6ТС марки А и ПО-6РЗ (концентрация растворов 6%) , но они для тушения спиртов они хуже чем синтетические фторсодержащие пленкообразующие целевого назначения...что мне делать принимать бийские рекомендации? причем из ПО-6ТС и ПО-6РЗ лучше подходит второй так???
jiexawcr
Цитата(Ferdipendoz @ 13.12.2019, 9:52) *
1) Не надо обосновывать, что трубы - ёмкость. Не пенообразователь же в них, а раствор. Это не хранение.
2) Ну и я же не говорю, что обязательно делать заполненную систему. Я в ответ на вопрос можно ли, ответил, что можно.


2) я не много о том хотел узнать. если система заполненная, то она обязательно должна быть в дежурном режиме заполнена раствором или может быть просто водой заполнена?


Весна17
еще проблема: в помещении устанавливают металлически навесной потолок с открытой решеткой. между потолком и кровлей пространство 1 метр, вопрос: мне же надо и под кровлей устанавливать оросители и под этим потолком???


Цитата(jiexawcr @ 13.12.2019, 11:54) *
2) я не много о том хотел узнать. если система заполненная, то она обязательно должна быть в дежурном режиме заполнена раствором или может быть просто водой заполнена?

но я ж так понимаю она не может быть заполнена просто водой, т.к. подача пенообразователя в систему подается в магистральный трубопровод, а не на каждый ороситель
Ferdipendoz
Цитата(Весна17 @ 13.12.2019, 12:59) *
Подскажите еще, если я беру дренчер пенный универсальный «ДПУ» ЗАО «ПО «СПЕЦАВТОМАТИКА» и там написано, что пенообразователь общего назначения типа ПО-6ТС марки А и ПО-6РЗ (концентрация растворов 6%) , но они для тушения спиртов они хуже чем синтетические фторсодержащие пленкообразующие целевого назначения...что мне делать принимать бийские рекомендации? причем из ПО-6ТС и ПО-6РЗ лучше подходит второй так???

Запросите у Бийска возможность работы с АФФФ
jiexawcr
Цитата(Весна17 @ 13.12.2019, 11:59) *
еще проблема: в помещении устанавливают металлически навесной потолок с открытой решеткой. между потолком и кровлей пространство 1 метр, вопрос: мне же надо и под кровлей устанавливать оросители и под этим потолком???



но я ж так понимаю она не может быть заполнена просто водой, т.к. подача пенообразователя в систему подается в магистральный трубопровод, а не на каждый ороситель

а есть что тушить между потолками? если нету, то скорее всего только под нижний.


ну воду вытеснит раствор и он дойдет до вскрывшегося оросителя.
Ferdipendoz
Цитата(jiexawcr @ 13.12.2019, 13:54) *
2) я не много о том хотел узнать. если система заполненная, то она обязательно должна быть в дежурном режиме заполнена раствором или может быть просто водой заполнена?

Я не знаю запрета на заполнение системы водой. Можно, думаю и так и эдак
BTS
Цитата(Весна17 @ 13.12.2019, 11:59) *
еще проблема: в помещении устанавливают металлически навесной потолок с открытой решеткой. между потолком и кровлей пространство 1 метр, вопрос: мне же надо и под кровлей устанавливать оросители и под этим потолком???



но я ж так понимаю она не может быть заполнена просто водой, т.к. подача пенообразователя в систему подается в магистральный трубопровод, а не на каждый ороситель



Цитата(Ferdipendoz @ 13.12.2019, 13:13) *
Я не знаю запрета на заполнение системы водой. Можно, думаю и так и эдак


Где-то в зарубежных нормах,то ли европейских то ли NFPA читал, что заполнение водой допускается при времени подачи раствора к наиболее удалённому спринклеру не более 1 мин. А ведь логично.У них время подачи воды из спринклера для воздухозаполненных систем тоже 1 мин.
По поводу открытых решёток у Бийска есть свой отдельный документ. Когда-то давно удалось согласовать решение основанное на зарубежных номах.
Весна17
Цитата(BTS @ 13.12.2019, 18:32) *
Где-то в зарубежных нормах,то ли европейских то ли NFPA читал, что заполнение водой допускается при времени подачи раствора к наиболее удалённому спринклеру не более 1 мин. А ведь логично.У них время подачи воды из спринклера для воздухозаполненных систем тоже 1 мин.
По поводу открытых решёток у Бийска есть свой отдельный документ. Когда-то давно удалось согласовать решение основанное на зарубежных номах.

У бийска есть документ, но он распространяется на оросители водяные, на пенные не действует.
Весна17
Подскажите еще пожалуйста: Раствор пенообразователя все таки какой блать? 6%- это считается раствор пенообразователя, а если брать меньше процентность это уже считается смачиватель??? а если я возьму меньше , я совершаю ошибку??? и если блать 1 или 3% могу применять уже любой дренчер того же Бийска?

А если у меня дренчеры под потолком и завесы под площадками реакторов для охлаждения, система в помещении делится на 4 зоны, датчики улавливают пожар и открывают задвижку на том трубопроводе, к которому "привязаны датчики", могу ли я всю эту систему , т. е. эти 4 трубопровода "сажать" на 1 узел управления???
Весна17
еще вопрос: Хотела применить оросители Бийск "спецавтоматика", они дают ответ, что с пенообразователем AFFF их дренчеры не применяются, только тип ПО-6ТС марки А и ПО-6РЗ (концентрация растворов 6%) , если приму ПО-6РЗ с дренчерами пенными универсальными - этот пенообразователь допустим для ЛВЖ?
Весна17
ответьте ,пожалуйста, могу ли я применять пенообразователь меньшей процентности 1 или % , будет ли этот считаться раствором пенообразователя или это смачиватель уже? и тогда можно применять любые оросители?
jiexawcr
если в паспорте есть указания, то следуйте им. если нет, то думаю нельзя применять.

думаю полезен вам будет документ "ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ". там правда только про 6 и 3 % ПО, но только там указана концентрация пенообразователя для получения "смачивателя".

кстати вопрос к знающим: там указано, что вышедший из строя ПО может служить смачивателем. концентрация таже, что и в таблице 1 для смачивателя? и какие тогда остаются характеристики для проверки концентрата?
Young
Весна17, яб посоветовал на 0-1 ру спросить.
Весна17
Уточнила у специалистов Бийска"Спецавтоматика"- для пенных оросителей применяется только пенообразователь общего назначения ПО-6 -6% , AFFF применяется для пеногенераторов.
BTS
Цитата(Весна17 @ 18.12.2019, 13:52) *
Уточнила у специалистов Бийска"Спецавтоматика"- для пенных оросителей применяется только пенообразователь общего назначения ПО-6 -6% , AFFF применяется для пеногенераторов.

Что такое пенообразователи AFFF и как они применяются лучше почитать ,например,у "ВИКИНГА" http://www.vikingrus.ru/index.php/katalog-...sii/fomtec/afff
Вообще то они могут применяться не только для пеногененаторов, но и в спринклерных системах из обычных спринклеров.
Но вот фторсинтетические AFFF без крайней необходимости лучше не применять.Очень экоопасны. Не знал, что бийчане проверяли свои пенные оросители только на растворе на базе одного пенообразователя. При том, что отечественных марок немало.Или существует некий коммерческий интерес. Но такая запись в техпаспорте делает применение других пенообразователей несколько рискованным без согласующего документа от производителя или ВНИИПО.
ГОСТ Р 51043-2002 п.8.40.2 предусматривает испытание пенного оросителя с раствором одного из пенообразователей, указанных в ТД на ороситель.
В документации на оросители ТУСО, заявленные как водяные и пенные, не содержится информации о том,с растворами какого типа пенообразователей они могут применяться. Когда то ставил такого типа оросители в системе с пенообразователем АFFF. Всё работало. Приходилось слышать, что пену низкой кратности такие оросители уверенно обеспечивают при применении пенообразователей общего назначения различных типов, но сослаться не на что.
twilightnow
Здравствуйте!
Может быть кто-нибудь подскажет на тему водопенного ВПВ? в СП10 как-то очень расплывчато указано, что могут быть использованы водопенные ПК (а могут быть и не использованы). Вот у меня, например, сейчас склад стройматериалов с лаками, 7 группа помещений, спринклерное АПТ с пеной. А вот ВПВ планировала делать водный. Теперь задумалась.
Поиском в темах искала, честно. Не нашла
BTS
Цитата(twilightnow @ 23.3.2022, 17:12) *
Здравствуйте!
Может быть кто-нибудь подскажет на тему водопенного ВПВ? в СП10 как-то очень расплывчато указано, что могут быть использованы водопенные ПК (а могут быть и не использованы). Вот у меня, например, сейчас склад стройматериалов с лаками, 7 группа помещений, спринклерное АПТ с пеной. А вот ВПВ планировала делать водный. Теперь задумалась.
Поиском в темах искала, честно. Не нашла

На объектах с ЛВЖ и ГЖ нужны пенные ПК. Разница с водяным только в том, что ставится пенный ствол или пеногенератор. Давление для работы пенного ствола или пеногенератора выше, чем для водяного ствола. Расход струи не менее чем по СП-10.
twilightnow
Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.