Полная версия этой страницы: газопровод в сейсмичном районе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Marationok
Приветствую!
Хотел узнать где написано что в сейсмичных районах свыше 7 баллов нужно применять ПЭ трубы SDR11?
Почему нельзя применить SDR17?
Где можно это посмотреть! Спасибо
Юлия невинком
СП 62.13330.2011 п. 5.6.6