Добрый день, уважаемые профессионалы!

По гидрогеологическому заключению

Площадка под скважину находится вне площадей месторождений с разведанными или апробированными запасами подземных вод.
Представлен проектный геологический разрез до 130м(уточняется в процессе бурения).

Ожидаемые параметры скважины рассчитаны и
Выводы специалистов, что фактическое понижение уровня может быть на пределе и естественными ресурсами подземных вод в заданном расходе так же на пределе. Вопрос про обеспеченность только при непосредственном бурении будет уточнен.

При этом коэффициент водопроводимости 12 м2/сут указан в этих расчетах, указана рекомендуемая глубина скважины -130м.
понижение согласно расчетам заключения 57 м при допустимых 60-65м.

Рассчитывая динамический уровень и учитывая глубину статического уровня – 10-20 м и то обстоятельство, что несовершенство скважины может достигать 100 % и более, ожидаемый динамический уровень в скважине при ее эксплуатации составит: 20,0+57+57=134 м, что больше глубины скважины.

Вопрос: возможно взять другой коэффициент водопроводимости в расчетах, тк даже в описаниях пласта в заключении он колеблется до 250?
или все таки проектом предусматривать более глубокую скважину, но разрез дан только до 130м Или как-то по другому посчитать динамический уровень?