Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Заранее извиняюсь, если вопрос должен был оказаться в песочнице, опыт проектирования газоснабжения мал, а спросить совета больше негде.
В цеху устанавливается дополнительное оборудование (2 воздушных теплогенератора, расход газа на каждый небольшой, 25 нм3/ч). Требуемое давление перед газовыми клапанами горелки: до 36 кПа. Давление в точке подключения к существующему внутреннему газопроводу 70 кПа.
Возможно ли для снижения давления использовать только регулятор-стабилизатор перед каждой горелкой, или же нужно делать отдельный узел редуцирования с предохранительными клапанами?
В соответствии с пунктом 4.2.20 ГОСТ 21204-97 вроде бы так можно.
СпасиБо!