Цитата(Шинкарева @ 3.12.2019, 14:42)
Дело совсем не в хобби. Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования»
проводим техническое диагностирование внутреннего газопровода ж.д. с истекшим сроком эксплуатации (более 30 лет) с использованием спец.приборов (Ультразвуковой толщинометр, Течеискатель газов, Ультразвуковой дефектоскоп,
Твердомер портативный ультразвуковой ...и т.д.). На некоторых участках твердость металла достигает 800 по Бринеллю, есть примерные приделы твердости в зависимости от марки металла, в нашем случае до 200. При превышении необходимо делать
доп. исследования с вырезкой участка газопровода, но в жилых домах это невозможно сделать. Никаких оснований для замены участка газопровода(без вырезки) в нормативных документах не написано. Может есть компетентные специалисты,
подскажите на какой нормативный документ сослаться, чтоб произвести замену данных участков.
но в постановлении нет программы (перечня работ) диагностирования. почему решили твердость замерить? про давление уже говорил. нагрузки на внутренний газопровод минимальны.
и на основании чего твердость не сварного шва, а самого материала трубопровода ставится под сомнение (проверяется)?