Инженер по ВК
Подскажите пожалуйста, для расхода 2х2,5 л/с магистралку каким диаметром нужно выполнить 65х3,2 или 80х3,5? Противопожарка объединенная с хоз-бытом.
ViC
Цитата(Инженер по ВК @ 30.11.2019, 22:27) *
Подскажите пожалуйста, для расхода 2х2,5 л/с магистралку каким диаметром нужно выполнить 65х3,2 или 80х3,5? Противопожарка объединенная с хоз-бытом.

Расход хоз-быта какой?
Инженер по ВК
0,23 л/с протяженность от точки врезки до последнего пожарного
крана 60 м. Давление в точке врезки 25м.(на вводе в здание)
Serg Ivanov
Цитата(Инженер по ВК @ 30.11.2019, 23:27) *
0,23 л/с протяженность от точки врезки до последнего пожарного
крана 60 м. Давление в точке врезки 25м.(на вводе в здание)

Ну, осталось догадаться на каком он этаже.. rolleyes.gif
Инженер по ВК
На первом) . Одноэтажное здание.
jiexawcr
Цитата(Инженер по ВК @ 30.11.2019, 21:27) *
Подскажите пожалуйста, для расхода 2х2,5 л/с магистралку каким диаметром нужно выполнить 65х3,2 или 80х3,5? Противопожарка объединенная с хоз-бытом.

я скажу можно ду50. поверите?
я скажу нельзя ду80. поверите?

есть система, есть нормативы, есть расчеты. считайте, что бы одно другому соответствовало для любой точки системы. соответствует меньшее - берите меньшее.
если без сарказма и по вытащенным из вас данным - подойдет и ду65.
Serg Ivanov
Цитата(Инженер по ВК @ 9.12.2019, 11:10) *
На первом) . Одноэтажное здание.

Замечательно. А теперь ждём необходимую высоту компактной части струи..