UNikilai
Здравствуйте, нужно крупными мазками заложить в спецификацию кабеля на 6 вентиляторов 220 вольт 1,5 кВт, расстояние между ними 4 метра, дак вот, один электрик говорит, что можно все 6 подключить на 1 провод 3*2,5, другой говорить, что можно в принципе подключить на 1 линию 2 вентилятора, ссылаясь на некий пункт ПУЭ, что мол если делать разветвления, то последующий прибор должен потреблять в 2 раза меньше, то есть к примеру, первый вентилято на линии 1,5, второй уже ьаксимум 1 кВт, третий 0,5 . Кто тут прав?
and
Никто не прав. Кидайте 16 мм2 к первому, 10 мм2 - от 1-го ко 2-му, 6 мм2 - к 3-му, 4 мм2 - к 4-му, 2 мм2 к 5-му, 1 мм2 - к последнему.
Это всё при последовательном* подключении вентиляторов на линию питания, и если они могут работать одновременно.

* в смысле поочерёдно на линию, подключаются естественно параллельно.
Kotlovoy
Не до фига ли 16 мм2 на такую нагрузку? Представляю себе, как вы его будете в клеммник движка запихивать.
UNikilai
Блин, а про какой пункт ПУЭ мне тогда говорили...тут точно нет никакого подвоха? Посчитать сечение кабеля по нагрузке то не проблема, но ведь тут и автоматы нужно ставить чисто теоретически, если ставить на всю мощность, то там будет ой-е ей, это нормально?
straus
Вообще-то такую нагрузку лучше на 3 фазы раскидать (по 2 вентилятора на фазу). Тогда будет достаточен кабель минимально 5х1.5 (но в реале нужно будет взять 5х2.5 или 5х4, чтобы учесть просадки на длине и при пусковых токах).
При однофазном питании общая мощность 9 кВт, это 41 А и кабель минимум 3х6 (в реале потребуется 3х10 а при длинной линии или больших пусковых токах даже 3х16).

Цитата(Kotlovoy @ 28.11.2019, 18:11) *
Не до фига ли 16 мм2 на такую нагрузку? Представляю себе, как вы его будете в клеммник движка запихивать.

Нормально. 9 кВт в непрерыве, плюс пусковые токи и возможно затянутый пуск. По нагреву можно взять меньше, но по падению напряжения не вложишься.
Banned
Цитата(UNikilai @ 29.11.2019, 15:24) *
Блин, а про какой пункт ПУЭ мне тогда говорили...тут точно нет никакого подвоха? Посчитать сечение кабеля по нагрузке то не проблема, но ведь тут и автоматы нужно ставить чисто теоретически, если ставить на всю мощность, то там будет ой-е ей, это нормально?

Автомат ставят на каждую нагрузку. Итого 6 кабелей и без детских фантазий.