Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Acs800-02-0490-3, ошибка КЗ в Igbt
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Solncew
Добрый день. На работе есть ПЧ (ACS800-02-) с ошибкой короткого замыкания в IGBT модуле (Code:68436770A Type AGDR-71C). На форуме поискал распиновку провода, собрал переходник, скачал программу DWL, подключился, ругается ошибкой, "КОР ЗАМЫК (2340)". Проверил тиристоры, проверил IGBT транзисторы отдельно от платы, целые, электролиты ещё в допуске по ёмкости, ESR порадовало!
В букваре на ACS800 нашёл что можно понять в каком из модулей ошибка. Немного срисовал схему, завтра дорисую верхнее плечо, вдруг кому пригодится. На форуме проскакивала информация что привод кратковременно даёт импульс на верхнее плечо и проверяет есть ли импульс, применимо это к этому ПЧ?
Прошу помочь найти на какую именно сборку IGBT ругается ПЧ, возможно есть адрес регистра "9.07 INT FAULT INFO"?
Кто ремонтировал такие платы, тут выходит из строя чаще оптопары ?
m3F
Смотри ЛС.
Кратко: Информацию в какой фазе и плече у тебя КЗ можно найти в параметре: 04.02 INT SC INFO.
Цитата
Bit Name Description
0 U-PH SC U Phase U upper-leg IGBT(s) short circuit
1 U-PH SC L Phase U lower-leg IGBT(s) short circuit
2 V-PH SC U Phase V upper-leg IGBT(s) short circuit
3 V-PH SC L Phase V lower-leg IGBT(s) short circuit
4 W-PH SC U Phase W upper-leg IGBT(s) short circuit
5 W-PH SC L Phase W lower-leg IGBT(s) short circuit
6...15 Reserved


09.07 MASTER REF1 — это вообще задание для ACS800-02 по шине.
Может имел ввиду: 04.01 FAULTED INT INFO
Цитата
Bit Name Description
0 INT 1 FLT INT 1 board fault
1 INT 2 FLT INT 2 board fault
2 INT 3 FLT INT 3 board fault
3 INT 4 FLT INT 4 board fault
4 INT 5 FLT INT 5 board fault
5 INT 6 FLT INT 6 board fault
6 INT 7 FLT INT 7 board fault
7 INT 8 FLT INT 8 board fault
8 INT 9 FLT INT 9 board fault
9 INT 10 FLT INT 10 board fault
10 INT 11 FLT INT 11 board fault
11 INT 12 FLT INT 12 board fault
12...14 Reserved
15 PBU FLT PBU board fault
По самые по...
Цитата(Solncew @ 11.11.2019, 19:34) *
Добрый день. На работе есть ПЧ (ACS800-02-) с ошибкой короткого замыкания в IGBT модуле (Code:68436770A Type AGDR-71C).
... ...
Прошу помочь найти на какую именно сборку IGBT ругается ПЧ, ...


Пуск -->Все программы-->Стандартные-->Калькулятор-->Вид: Программист-->Ввод:HEX-->68436770A-->Ввод:Bin-->11010000100001101100111011100001010

Ищем биты, индицирующие аварийные каналы каскадов ИГБТ..
m3F
Я думаю Solncew имел ввиду не код ошибки, а серийный код платы AGDR-71C. laugh.gif
По самые по...
Гы! laugh.gif

2340 - Короткое замыкание в кабеле (кабелях) двигателя или в двигателе. Неисправность выходного моста блока преобразователя
или
Короткое замыкание в инверторном блоке, состоящем из нескольких параллельно включенных инверторных модулей.
xx (1 – 12) указывает номер инверторного модуля,
а y – фазу (U, V, W).
Solncew
Цитата(m3F @ 12.11.2019, 10:11) *
09.07 MASTER REF1 — это вообще задание для ACS800-02 по шине.
Может имел ввиду: 04.01 FAULTED INT INFO.

Да, имел ввиду FAULTED INT INFO) Много букварей на ABB нашёл, видать из соседнего выдернул страницу.
Пока интересуют самодиагностика ПЧ, так быстрее найти проблему rolleyes.gif
Сходил с шнурком, в надежде что ПЧ подскажет где кака-бядя, но увы dry.gif Замок на данных, так понимаю что этот параметр не прочитаешь?

Попытался на порту, где висит панелька по модбасу спросить регистры, но нет ответа. Или по modbus`у можно спрашивать через плату расширения на rmio? Меня интересует параметр 04.02. Для его чтения нужно подставить впереди 4, получится искомый адрес, 40402. Попробовал в QmodBus это сделать, но нет ответа.

Цитата(По самые по... @ 12.11.2019, 16:35) *
Короткое замыкание в инверторном блоке, состоящем из нескольких параллельно включенных инверторных модулей.
xx (1 – 12) указывает номер инверторного модуля,
а y – фазу (U, V, W).

Да, это читал, но где мне взять расшифровку хх??

Цитата(По самые по... @ 12.11.2019, 11:39) *
Пуск -->Все программы-->Стандартные-->Калькулятор-->Вид: Программист-->Ввод:HEX-->68436770A-->Ввод:Bin-->11010000100001101100111011100001010
Ищем биты, индицирующие аварийные каналы каскадов ИГБТ..

С каким регистром можно сравнить?

По самые по...
Цитата(Solncew @ 12.11.2019, 20:15) *
Попытался на порту, где висит панелька по модбасу спросить регистры, но нет ответа. Или по modbus`у можно спрашивать через плату расширения на rmio? Меня интересует параметр 04.02. Для его чтения нужно подставить впереди 4, получится искомый адрес, 40402. Попробовал в QmodBus это сделать, но нет ответа.


Цитата
Привод может быть подключен к внешней системе управления – обычно это внешний программируемый логический контроллер – через интерфейсный
модуль fieldbus. Привод можно настроить на прием всей управляющей информации через интерфейс fieldbus внешнего управления,


Цитата
Предусмотрены интерфейсные модули Fieldbus для нескольких протоколов связи (например, PROFIBUS и Modbus®).


Цитата
Система управления (т.е. главный набор сигналов задания, см. раздел Интерфейс управления Fieldbus на стр. 215) активизируется установкой для
параметра 98.02 значения FIELDBUS или MODBUS
m3F
Цитата(Solncew @ 12.11.2019, 20:15) *
Сходил с шнурком, в надежде что ПЧ подскажет где кака-бядя, но увы dry.gif Замок на данных, так понимаю что этот параметр не прочитаешь?

Так вы уже прочитали (замок означает, что вы не можете изменить параметр, он только для чтения):
04.01 FAULTED INT INFO = 1h = 0000 0000 0000 0001 = INT 1 board fault;
04.02 INT SC INFO = 2h = 0000 0000 0000 0010 = (U-PH SC L) Phase U lower-leg IGBT(s) short circuit.

Цитата(Solncew @ 12.11.2019, 20:15) *
Да, это читал, но где мне взять расшифровку хх??

Это для ПЧ с несколькими инверторами (типоразмеры 2xR8i–6xR8i) у вас 1 инвертор.

Solncew
Цитата(m3F @ 12.11.2019, 21:40) *
04.01 FAULTED INT INFO = 1h = 0000 0000 0000 0001 = INT 1 board fault;
04.02 INT SC INFO = 2h = 0000 0000 0000 0010 = (U-PH SC L) Phase U lower-leg IGBT(s) short circuit.

Точно, за цифрой стоит же "h", это в шестнадцатеричной системе счисления!
К примеру, если будет 5h:
04.02 INT SC INFO = 5h = 0000 0000 0000 0101
А это:
0 U-PH SC U Phase U upper-leg IGBT(s) short circuit
2 V-PH SC U Phase V upper-leg IGBT(s) short circuit

В настройках параметр 98.02 относится к плате RMBA-01 установленной на RMIO?
В DWL есть какие то особенности, что бы случайно не затереть конфигурацию?
m3F
Цитата(Solncew @ 12.11.2019, 22:34) *
В настройках параметр 98.02 относится к плате RMBA-01 установленной на RMIO?
В DWL есть какие то особенности, что бы случайно не затереть конфигурацию?

Да, параметр 98.02 относится к плате RMBA-01 установленной на RMIO.
Только если вручную перебить или скинуть через 99.02, 99.03.
P.S. У вас ПЧ в плачевном состоянии, не удивительно, что модуль вылетел.
Solncew
Дорисовал верхнее плечо. Как будет натхення, дорисую подключение разъёмов rolleyes.gif
Нумерация IGBT модулей идёт от передней крышки, где панелька к задней? 1 - U, на радиаторе с тиристорами. 2 - V по середине, 3 - W ближе к задней стенке.
Dimaloginasu
Верхнее плечо смотри трансформаторы тока (все)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.