Electra2005
Добрый день.
На участке имеется три заземляющих устройств.
Система я так понимаю ТТ. Приходит три фазы и ноль со столба в щиток в гараже, возле него лет 15 назад вкопан контур заземления из стальных уголков. К нему подключена электроплита в доме и розетки в гараже. Второй контур для газового котла, к корпусу которого идет провод от ЗУ. Закопан пару лет назад. Третий контур - молниезащита. Тоже свежий.
Вопрос: Нужно ли все эти контуры объединять, если да, то каким образом? В земле, соединив стальной полосой, например. Или снаружи стены дома протянуть полосу и к ней приварить все зу? Или же через СУП в доме?
И на какой лучше сажать электроустановки в доме?

На сайте занда нашел следующий текст:
Если параметры грунта и предъявляемые к сопротивлению требования позволяют выполнить единое заземление в здании для молниеотвода и заземления электрических установок, нет никаких препятствий его сделать. В остальных случаях делают различные контуры заземления для молниеотвода и электрических установок, но обязательно соединяют их электрически, желательно, в земле. Исключением является использование некоторого специального оборудования особенно чувствительного к помехам. Например, звукозаписывающая аппаратура. Такое оборудование требует отдельного, так называемого, технологического заземляющего устройства, что прямым образом указывается в инструкциях. В таком случае выполняется отдельное заземляющее устройство, которое соединяется с системой уравнивания потенциалов здания через главную заземляющую шину.
straus
Цитата(Electra2005 @ 4.11.2019, 14:16) *
Добрый день.
На участке имеется три заземляющих устройств.
Система я так понимаю ТТ. Приходит три фазы и ноль со столба в щиток в гараже, возле него лет 15 назад вкопан контур заземления из стальных уголков. К нему подключена электроплита в доме и розетки в гараже.

Вообще-то должна быть система TN с повторным заземлением нейтрали. Для TT должна ещё куча условий выполняться.
Аспект
Судя по схеме, у вас система TN, в которой сеть электроснабжения имеет глухое заземление общей точки источника электроснабжения; проще говоря глухое заземление общей точки вторичных обмоток силового трансформатора на питающей ТП. К разным заземлениям предъявляюся разные требования по сопротивлению растекания и конструкции. С заземлением молниезащиты уж точно не надо соединять через дом, так как таким образом вы занесете высокий потенциал в дом с непредсказуемыми последствиями, вплоть до пожара.
diman910
1. Самое простое - перейти на однофазное питание. Раз 3 фазы, то положено ЗУ.
2. Объединение контуров , т.е. нескольких ЗУ, требует внесения изменений в паспорт ЗУ. А Вам это надо?