Lost_Soul
Здравствуйте. Имеется 3х фазный двигатель который крутит насос. Двигатель в основном питается от дизельгенератора, но так же есть возможность запитать от 3х фазной розетки.
Вопрос в том, есть ли возможность защитить двигатель с насосом от перефазировки, чтобы насос не крутился в обратную сторону?
and
Любое трёхфазное реле контроля напряжения с контролем чередования фаз. Есть дешёвые модели, которые только чередование фаз и контролируют.
По самые по...
Добавлю, что для защиты выходных контактов реле контроля фаз от подгорания, используйте промежуточный маломощный контактор, а цепи питания реле контроля фаз и промежуточный контактор запитайте от отдельного маломощного трехфазного автомата (3А).

Если лень бегать и переключать обмотки мотора, то делается схема на двух реле контроля фаз, двух промежуточных контакторах и двух силовых контакторах. Промежуточные контакторы должны иметь один нормально-замкнутый контакт, для включения в цепь катушки противоположного контактора.