Tirena

Имеется существующая общая факельная система, диаметр коллектора равен 800 мм.

С проектируемой установки необходимо вывести ув сбросы, согласно гидравлике (HYSYS) оптимальный диаметр трубопровода подобран ду1000.
Поступило предложение:
Проложить новый труб-д ду1000 от новой установки до границ факельной установки с последующей врезкой в существующий коллектор 800.
По расчетам выходит , что на границе факельной установки получается 0,036 МПа (и), от границы факельной установки до сепараторов 136 м, давление перед входом в сепараторе по тр-ду 800 - 0,024 МПа (и).
однако, берут сомнения, что это будет грамотное решение и что потом у экспертов не возникнет лишних вопросов.
Вопросы:
1. можно ли вообще врезать факельный тр-д Ду1000 в Ду800, т.е допускается ли делать сужения на факельных коллекторах?
2. Есть какие-либо нормативные давления, которые должны быть на границе факельной установки или на входе в сепаратор?
Ferdipendoz
Это точно по газоснабжению вопрос?
Наверное в технологию правильнее
Twonk
Топикстартеру - читайте Руководство по безопасности факельных систем. Тему - в технологию

Конечно недопустимо сужать диаметр факельного коллектора. Более того, после точки соединения двух систем суммарная пропускная способность должна быть увеличена на коэффициент. То есть после соединения диаметр должен быть даже больше 1000
Twonk
50. Пропускную способность общих факельных систем рекомендуется рассчитывать на следующие расходы газов и паров:
при постоянных и периодических сбросах — на сумму периодических (с коэффициентом 0,2) и постоянных сбросов от всех подключенных технологических установок, но не менее чем на сумму постоянных сбросов и максимального периодического сброса (с коэффициентом 1,2) от установки с наибольшей величиной этого сброса;
при аварийных сбросах — на сумму аварийных сбросов (с коэффициентом 0,25) от всех подключенных установок, но не менее чем на величину аварийного сброса (с коэффициентом 1,5) от установки с наибольшей величиной этого сброса.
Tirena
Спасибо всем!
Сужение недопустимо - отлично. Просто нигде это не задокументировано. Получается, это следует только из логики.
И да, все эти коэффициенты согласно п.50 РТН779 учитываю в своём расчете.

Подскажите следующее - найдена методика расчета У-ТХ-80 «Указания по технологическому проектированию факельного хозяйства и расчету факельной сети, факельного ствола и других элементов факельной системы» Всесоюзное объединение «Нефтехим», в ней есть рекомендации, что давление на границе факельной установки принимается 35кПа и скорость сбросного газа ф факельном трубопроводе - 20-30 м/сек.
Насколько это всё актуально и этим можно руководствоваться?
До этого я встречала расчеты и слышала, что допустимая скорость может до 80 м/сек.
tehnolog
Добрый день!
Интересует вопрос откуда и когда по времени при расчете пропускной способности общих факельных систем для аварийных сбросов появился коэффициент 1,5?

Может у кого завалялись вот такие документы:
- ВСН 9-76/Минхимпром "Инструкция по проектированию и безопасной эксплуатации факельных установок для горючих газов и паров";
- ВН и ПФ 01-74 "Временные нормы и правила по технологическому проектированию факельных систем нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов".