Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Блочно-модульная котельная
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
ARTEM
Добрый день.
Проектирую БМК, основное топливо природный газ, в качестве аварийного топлива - диз. топливо. Согласно СП Котельные установки необходим 3х дневный запас топлива. Объем емкости менее 1м3. Согласно СП 89.13330.2016 п.13.48 размещение предусматривается в котельной.
Подскажите, при размещении данного бака категория котельной также остается Г или повышается?
Земский
Согласно СП 89.13330.2016 п.13.48 размещение предусматривается в котельной.
Подскажите, при размещении данного бака категория котельной также остается Г или повышается?

А почему вы решили, что категория котельной Г? Вы читали СП 12.13130? 5.2 Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной про-верки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице 1, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).
Во-первых вы должны проверить на принадлежность к категории А по газу.
инж323
при 3-х дневном запасе топлива на 1 куб и сразу СП 89? Сдается, что у котельной мощность менее 360квт и это другой СП и автономное теплоснабжение от своей котельной, а не централизованное теплоснабжение и его котельная.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.