Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Высота вытяжной шахты по СанПиН 2.1.2.2645-10 п4.9
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Сан Саныч
ВОПРОС №1
В соответствии с п 4.9 СанПиН 2.1.2.2645-10 Высота вентиляционных шахт должна быть не менее 1,0 м над коньком крыши. Относится ли это к
одноквартирным жилым домам?
Обычно высоту вент каналов принимаем по методике определения высоты дымовых каналов (приложение Г. СП 42-101-2003)
Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования в зданиях должны быть выведены:
- не менее 0,5 м выше конька или парапета кровли при расположении их(считая по горизонтали) не далее 1,5 м
от конька или парапета кровли;
- в уровень с коньком или парапетом кровли, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька кровли или
парапета;
- не ниже прямой, проведенной от конька или парапета вниз под углом 10 ° к горизонту, при расположении труб
на расстоянии более 3 м от конька или парапета кровли;
Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми каналами, следует
принимать равной высоте дымовых каналов.
ВОПРОС № 2
В соответствии с пунктом 5.10 СП 7.13130.2013"Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной
безопасности "Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м. Вопрос заключается в следующем :
Распространяется ли данное правило на настенные котлы с открытой камерой сгорания или как правильно их называют атмосферные настенные котлы,
которые вешаются на стену а дым отводится в дымовой вертикальный канал. У данных котлов отсутствует колосниковая решётка, или у них должно быть данное
расстояние - 5 метров считаться от горелок???? и высота дымовой трубы должна
быть не менее 5,0 м от горелок настенного котла.
zorik2
СанПиН 2.1.2.2645-10
1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, которые следует соблюдать при размещении, проектировании, реконструкции, строительстве и эксплуатации жилых зданий и помещений, предназначенных для постоянного проживания.

1.3. Требования настоящих санитарных правил не распространяются на условия проживания в зданиях и помещениях гостиниц, общежитий, специализированных домов для инвалидов, детских приютов, вахтовых поселков.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.