Всем здравствуйте, прошу помощи,впервые столкнулся с таким котлом.
На асфальтобетонном заводе на улице без крыши стоит 4 цистерны с битумом 3 из них в 2000 годах работали на газу одна на диз.топливе,сейчас хотят возродить, подвели к задней части цистерны среднее давление, нужно вплотную обойти газопроводом эти цистерны и подвести к горелке низкое давление!
Вопросы:
1)Возможно наземно пройти вблизи нагревателя битума газопроводом Г2?
2) Установить перед горелкой регулятор давления газа FRS?

какие нормы посмотреть, какие подводные камни есть,что еще нужно поставить перед горелками?
может у кого то есть пример, буду очень благодарен!

Valiko
Вот такой реализованный проект.
den1z
Цитата(Valiko @ 15.10.2019, 16:06) *
Вот такой реализованный проект.

Есть аксанометрия, обвязка горелки?
Может ещё есть пример обвязки старой горелки типа бг-г-0.34 без навесного, как сейчас комплектуют, с регулятором газа и отсекателями
Valiko
Ну какая - здесь аксонометрия? Какая разница - блочная горелка или "бг-г-0,34, без навесного"?
Бюджетный вариант. Дешевле некуда.
Мощность горелки - маленькая. На газе - трёхпозиционный клапан от "ТЕРМОБРЕСТА". Вентилятор. На воздушной заслонке - привод.
Блок управления на ПР-200 от "Овен" и ТРМ. Алгоритм (захотел заказчик). Пуск. включается горелка, пока температура битума не достигнет минимально заданной (60°С). Работает на "малом горении". Температуру достигли - включается "большое". Достигли нужной, рабочей (130°) - горелка выключается.


Ну вот так. Такие вот озёра
den1z
Цитата(Valiko @ 15.10.2019, 16:36) *
Ну какая - здесь аксонометрия? Какая разница - блочная горелка или "бг-г-0,34, без навесного"?
Бюджетный вариант. Дешевле некуда.
Мощность горелки - маленькая. На газе - трёхпозиционный клапан от "ТЕРМОБРЕСТА". Вентилятор. На воздушной заслонке - привод.
Блок управления на ПР-200 от "Овен" и ТРМ. Алгоритм (захотел заказчик). Пуск. включается горелка, пока температура битума не достигнет минимально заданной (60°С). Работает на "малом горении". Температуру достигли - включается "большое". Достигли нужной, рабочей (130°) - горелка выключается.


Ну вот так. Такие вот озёра

Разница есть, у блочной встроен фильтр, регулятор давления газа(стабилизатор), группа клапанов отсекателей! Тут старая советская горелка, и все навесное, что было на ней срезано, вот нужно восстановить и знать как правильно это сделать, приходит среднее давление потому что на этой ветке сидят две горелки: одна гм-10 работающая на 0,03МПа и бг-г-0,34 работающая на низком давлении.
Valiko
та ладна. Это асфальтный завод. Совершенно верно: на сушильном барабане - горелка, работающая на среднем давлении.
На фото - горелка ГГВ-МГП (МосГазПроект), работающая на среднем давлении. Без регулятора давления.
если у Вас существующая горелка, или регулятор давления прикрутить или газовую камеру переделать (уменьшить диаметр отверстий) Фильтр - если очень надо. Недорого и сердито.
den1z
Цитата(Valiko @ 15.10.2019, 20:40) *
та ладна. Это асфальтный завод. Совершенно верно: на сушильном барабане - горелка, работающая на среднем давлении.
На фото - горелка ГГВ-МГП (МосГазПроект), работающая на среднем давлении. Без регулятора давления.
если у Вас существующая горелка, или регулятор давления прикрутить или газовую камеру переделать (уменьшить диаметр отверстий) Фильтр - если очень надо. Недорого и сердито.

есть фото старого навесного оборудования, пытаюсь воссоздать все тоже самое на новых комплектующих,паспортов нет, можешь подсказать?
я так понял первое идет регулятор,потом безопасный газопровод с клапаном отсекателем, а что в красном и желтом овале я уже не могу определить)
Valiko
Красный овал - похоже на датчик давления (дискретный), Желтый овал - похоже на электромагнитный клапан.
За вентилятором - виден дискретный датчик. Между красным и жёлтым овалами - подключен черный шланг - или на запальник или на показывающий прибор.
zorik2
rolleyes.gif
Галиев
Анархия полная! Как будете получать разрешение на пуск газа - оооочень большой вопрос.
den1z
Цитата(Галиев @ 17.10.2019, 21:41) *
Анархия полная! Как будете получать разрешение на пуск газа - оооочень большой вопрос.

Что именно смущает? если есть понимание могу скинуть на проверку обвязку, для проверки)