cka3
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть несколько лабораторных помещений, в них установлены вытяжные шкафы.
Сколько вытяжных шкафов можно объединять в одну вытяжную систему, такой информации в СП и ГОСТ не нашел.
В коридоре №7 нужно предусмотреть дымоудаление ?
Composter
нет ограничений по шкафам,есть ограничения по типу веществ,чтобы они необразоывали более горючие/вредные и т.д. лучше трясти технолога на этот счет. Хотя может кто нибудь из форумчан тоже сможет подсказать.

по сп 7 п7.2 в) нужно ду и компенсацию
cka3
Цитата(Composter @ 8.10.2019, 16:17) *
нет ограничений по шкафам,есть ограничения по типу веществ,чтобы они необразоывали более горючие/вредные и т.д. лучше трясти технолога на этот счет. Хотя может кто нибудь из форумчан тоже сможет подсказать.

по сп 7 п7.2 в) нужно ду и компенсацию



Спасибо. А приточную вентиляцию одно могу предусмотреть для всех помещений ?
Странная Белка
QUOTE (cka3 @ 8.10.2019, 15:23) *
Спасибо. А приточную вентиляцию одно могу предусмотреть для всех помещений ?

Смотря как шкафы работают. В лабораториях все время проблема с меняющимся расходом вытяжки. Всегда нужны частотники на вентиляторах и клапаны переменного расхода на воздуховодах.
Иногда проще и дешевле предусмотреть несколько приточек.