Ищу схему электрическую принципиальную АВР с тремя вводами
Имею техническую информацию при такм варианте ввода
Но непонятно на листе 16 безымянные провода креле КL3 RL1 и контакта замыкающего релеKT1
откула идут эти провода
Banned
Анатолий, привет! Павел.
Пожалуйтса забей на эти схемы. У АВВ есть переключатели вводов, стоит только поискать. Чтобы о5 проблем не было.
Нкушник
Цитата(Banned @ 5.10.2019, 21:16) *
Анатолий, привет! Павел.
Пожалуйтса забей на эти схемы. У АВВ есть переключатели вводов, стоит только поискать. Чтобы о5 проблем не было.

Заказчик настоядл на этой информацией
Все аппараты необходимомо разместить на существующих конструкциях щитов ШО-70, демонтировав
все старые физически изношенные аппараты
Заказчик просил разработать схемы на отечественных электромеханических реле не используя МИКРОПРОЦЕССОРНУЮ ТЕХНИКУ
Может быть кто нибудь проконсультирует?
бУДУ ВЕСЬМА БЛАГОДАРЕН!!!
Аспект
Можно соченить такое чудо. Только не мешало бы знать мощность нагрузки. Для творческого вдохновения посмотрите это - Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Одна лишь схема Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Banned
Анатолий!
Все гораздо проще, чем вы предполагаете. По схеме АВРов, на каждые два ввода. Если по двум этим вводам авария, то включается третий. Сделайте, чтоб по первым вводам был выбор как на 3.pdf ( 56.09 килобайт) у Аспект. Все просто.
straus
Кстати, каскадное включение двух двухлинейных АВР - вполне себе решение. Важно только правильно сделать приоритеты - самой ближней к нагрузке должна быть приоритетная линия, чтобы избежать лишних переключений.
manjey73
на механических реле можно, но будет жопа...
Хотя если у ДГУ собственные мозги то можно.

2 ввода, секционный контактор, на одном из вводов параллельно автомат с мотор приводом ДГУ. Все три аппарата должны быть сблокированы троссиковым блокиратором.

схема АВР не принципиально на чем, главное блокировки
Нкушник
УВважаемые, Коллеги!
Кто располагает однолинейной схемой щита с тремя вводами
Один ввод (основной) от ТП 6/0.4
Второй ввод от дизель генераторной установки
Третий ввод от источника бесперебойного питания
Объект- Противопожарная насосная станция
Такое требоывние в соответствии с требованиями ПУЭ
п. 1.2.10
Заранее благодарен!
Нкушник
УВважаемые, Коллеги!
Кто располагает однолинейной схемой щита с тремя вводами
Один ввод (основной) от ТП 6/0.4
Второй ввод от дизель генераторной установки
Третий ввод от источника бесперебойного питания
Объект- Противопожарная насосная станция
Такое требоывние в соответствии с требованиями ПУЭ
п. 1.2.10
Заранее благодарен!
Нкушник
Убедительно прошу рекомендовать тип ипроизводитель ИБП для такой схемы
Заранее благодарен!
Banned
Анатолий!
Постеснялись бы эту галиматью выкладывать. 2_1.dwg ( 308.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Один хрен, никто ничего не поймет.

С наилучшими пожеланиями, Павел.
Аспект
Цитата(Нкушник @ 22.12.2019, 18:52) *
Убедительно прошу рекомендовать тип ипроизводитель ИБП для такой схемы
Заранее благодарен!


А какова мощность двигателей насосов пожаротушения? Сколько насосов будет одновременно работать на тушение пожара с питанием от ИБН? У вас расчетная мощность на питающем кабеле - 1Н-5 равна 35 кВт , Ін=62,8А. ИБН должен выполнить пуск двигателей насосов и работу во время тушения пожара. Сколько времени понадобится на тушение пожара? И какой емкости должен быть аккумулятор ИБН для обеспечения работы насосной пожаротушения? Мне кажется, от затеи с ИБП надо отказаться. В крайнем случае, для обеспечения надежной работы пожаротушения, нужно ставить две дизельных электростанции мощностью не менее 50 кВт.
Banned
Анатолий, в следующий раз будьте поаккуратнее в задавании вопросов. Ведь кроме отсебятины дилетантов, вы ответы не получите.
Нкушник
Дизель генераторная установка мощностью 70 кВт -1 шт приобретена Заказчиком
ИБП принимается пл требованию Заказчика
Аспект
Цитата(Нкушник @ 23.12.2019, 4:02) *
Дизель генераторная установка мощностью 70 кВт -1 шт приобретена Заказчиком
ИБП принимается пл требованию Заказчика


Ну если очень хочется, можно PowerScale 50(33). Выходная мощность 50 кВА.
Максимальная батарейная конфигурация внутренняя, шт х емкость - 1x48х28 Ач или 3x48х9 Ач. Время автономной работы (коэффициент мощности 0,8), мин - 8.

За 8 минут потушите пожар?

Можно в параллель включить несколько штук. http://www.upsnewave.ru/ru/product/newave-...werscale-10-50/

Banned
Цитата(Аспект @ 23.12.2019, 11:26) *
Ну если очень хочется, можно PowerScale 50(33). Выходная мощность 50 кВА.
Максимальная батарейная конфигурация внутренняя, шт х емкость - 1x48х28 Ач или 3x48х9 Ач. Время автономной работы (коэффициент мощности 0,8), мин - 8.

За 8 минут потушите пожар?

Ну чо, Анатолий? За 8 минут потушите пожар от ИБП?
На этом форуме вопросы задавать - себя не уважать.
Нкушник
Цитата(Banned @ 23.12.2019, 14:17) *
Ну чо, Анатолий? За 8 минут потушите пожар от ИБП?
На этом форуме вопросы задавать - себя не уважать.

А для чего существует этот форум?
Не все такие есть, которые все знают
Еще никто меня ни на одном форуме не осуждал за это
alexm32
За 8 минут ДЭС запустится и выйдет на рабочий режим
Banned
Цитата(alexm32 @ 23.12.2019, 14:44) *
За 8 минут ДЭС запустится и выйдет на рабочий режим

А теперь нарисуй как это будет выглядеть)))
Аспект
Цитата(Banned @ 23.12.2019, 15:17) *
Ну чо, Анатолий? За 8 минут потушите пожар от ИБП?
На этом форуме вопросы задавать - себя не уважать.


Уважаемый знайка! Ждем ваших ответов и рекомендаций. После которых вас сразу все зауважают.

Banned
Цитата(Аспект @ 23.12.2019, 16:57) *
Уважаемый знайка! Ждем ваших ответов и рекомендаций. После которых вас сразу все зауважают.

Вы о себе во множественном числе? Вам не приходилось решать такие задачи и не придется. Кроме детского лепета с переходом на личности, иного от форума ожидать не следует.
Аспект
Два года назад, примерно такой же объект, как у Нкушника, два ввода и ДЭС. Фото шкафа секционного автомата с АВР на основе оборудования Schneider Electric в монтаже. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Аспект
Цитата(alexm32 @ 23.12.2019, 14:44) *
За 8 минут ДЭС запустится и выйдет на рабочий режим


Верное решение. В таком случае ИБП в схеме АВР должен быть вторым источником питания, а после запуска ДЭС нагрузка должна быть переключена на неё. Но сигнал на запуск ДЭС должен идти после исчезновения питания от ПС.

Есть альбом решений по АВР. Может пригодится - Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Banned
Цитата(Аспект @ 26.12.2019, 9:48) *
Верное решение. В таком случае ИБП в схеме АВР должен быть вторым источником питания, а после запуска ДЭС нагрузка должна быть переключена на неё. Но сигнал на запуск ДЭС должен идти после исчезновения питания от ПС.

Есть альбом решений по АВР. Может пригодится - Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вот возьми и нарисуй это. Только тогда за умного сойдешь. А свою туфту оставь себе.
diman910
откуда 3 ввода? И зачем ИБП?
Такая же ПНС, только генератор на 330 кВа. Работает по давлению.
Используем АВР на базе реверсивного выключателя нагрузки с мотор-приводом, типа OTM160...2500_C.
Дизель сам заводится, сам глушится. Схемы на сайте АВВ.
Нагрузка: 1 насос 200 кВт + резервный, 1 насос 75 кВт + резервный.
Аспект
Цитата(Banned @ 26.12.2019, 11:52) *
Вот возьми и нарисуй это. Только тогда за умного сойдешь. А свою туфту оставь себе.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Banned
Цитата(Аспект @ 26.12.2019, 16:09) *

Свои национальные особенности решил здесь проявить?
Аспект
Цитата(Аспект @ 6.10.2019, 21:20) *
Можно соченить такое чудо. Только не мешало бы знать мощность нагрузки. Для творческого вдохновения посмотрите это - Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Одна лишь схема Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Цитата(Аспект @ 22.12.2019, 23:36) *
А какова мощность двигателей насосов пожаротушения? Сколько насосов будет одновременно работать на тушение пожара с питанием от ИБН? У вас расчетная мощность на питающем кабеле - 1Н-5 равна 35 кВт , Ін=62,8А. ИБН должен выполнить пуск двигателей насосов и работу во время тушения пожара. Сколько времени понадобится на тушение пожара? И какой емкости должен быть аккумулятор ИБН для обеспечения работы насосной пожаротушения? Мне кажется, от затеи с ИБП надо отказаться. В крайнем случае, для обеспечения надежной работы пожаротушения, нужно ставить две дизельных электростанции мощностью не менее 50 кВт.



Цитата(Аспект @ 23.12.2019, 12:26) *
Ну если очень хочется, можно PowerScale 50(33). Выходная мощность 50 кВА.
Максимальная батарейная конфигурация внутренняя, шт х емкость - 1x48х28 Ач или 3x48х9 Ач. Время автономной работы (коэффициент мощности 0,8), мин - 8.

За 8 минут потушите пожар?

Можно в параллель включить несколько штук. http://www.upsnewave.ru/ru/product/newave-...werscale-10-50/



Цитата(Аспект @ 26.12.2019, 10:48) *
Верное решение. В таком случае ИБП в схеме АВР должен быть вторым источником питания, а после запуска ДЭС нагрузка должна быть переключена на неё. Но сигнал на запуск ДЭС должен идти после исчезновения питания от ПС.

Есть альбом решений по АВР. Может пригодится - Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Вместо слов благодарности за мое потраченное для вас время хамство от Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Banned
Цитата(Аспект @ 27.12.2019, 17:34) *
Вместо слов благодарности за мое потраченное для вас время хамство

Еще вчера отправил ТСу конкретное решение однолинейкой в АКАДе. Это вместо разговоров и пальцев веером.
Вот что заставляет вас спамить вместо решения?