Ситуация типовая и касается многих небольших организаций.
Организация имеет маленькую котельную для отопления собственного здания. Котёл "Сигнал" 50кВт. Снаружи котельной маленькая ГРШП, давление газа на входе в ГРП 2,5 кгс/см2, на выходе 0,023 кгс/см2.
Заключены договора с газпромом на аварийно-диспетчерское обслуживание и техническое обслуживание котла, грп, газопровода и т.д.
В начале 2000-х годов при газификации котельной имелся сотрудник, ответственный за газовое хозяйство, аттестованный в Ростехнадзоре.
С начала эксплуатации котла в штате присутствуют операторы котельной (на ночные смены), с удостоверениями, с проверкой знаний.
Стал искать требования к котельным "от обратного", исходя из судебных решений/постановлений, вынесенных на основании проверок Ростехнадзора.
Нормативно-правовые акты, которые там упоминаются:
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C).
- ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления.
- Технический регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённый Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 870.
Теперь вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что наша организация попадает под все перечисленные НПА?
Если да, то:
2. Нужно постоянно иметь ответственного за газовое хозяйство, аттестованного в Ростехнадзоре по разделам "А", "Б.7.1"? Например, я аттестован, ушёл в отпуск или на больничный, значит кто-то ещё должен быть аттестован?
3. Как происходит проверка знаний ответственного за тепловые энергоустановки?
Цитата
2.3.15. Очередная проверка знаний проводится не реже 1 раза в три года, при этом для персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок - не реже 1 раза в год. 2.3.20. Проверка знаний настоящих Правил у ответственных за исправное состояний безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за эксплуатацией тепловых энергоустановок, проводится в комиссии органов государственного энергетического надзора.
Исходя из ПТЭ ТЭ, получается, ответственному за ТЭ нужно каждый год проходить проверку знаний в Ростехнадзоре.
А в Ростехнадзоре у нас сейчас осталась только аттестация согласно РД-03-19-2007: 1 раз в 5 лет.
Есть область аттестации "Б.8.21 Эксплуатация котлов", но она же нужна только для объектов, относящихся к ФНП ОРПД или я не прав?
P.S. В 2018 году в результате глобального передела местных Газпромов и по газоснабжению и по обслуживанию заключались новые договора. Кроме учредительных документов и документов на котёл и счётчик, ничего не просили. Но по сути у них и ответственности никакой нет, в любых случаях виновата организация, эксплуатирующая котельную?