Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Неисправность управление климатом Knx
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Gell
Добрый день!
Настенный стеклянный трехклавишный пульт местного управления системы KNX производства АББ, который в нашем случае управляет двумя фанкойлами и освещением ушёл в ошибку изображена «молния», при этом обнаружилась проблема с запуском и управлением фанкойлами, один работает, но не управляется, второй при изменении уставки не запускается, при снятии ошибки путём перезагрузки пульта ошибка через некоторое время появляется снова. Заменили пульт, проблема не ушла. В программе ошибок нет.Подскажите пожалуйста что обозначает «молния» и на что обратить внимание! Спасибо!
belyakov
Хороший качественный системный подход. Сначала заменить оборудование, а потом начать разбираться что же значила молния))
Обратить внимание стоит на мануалы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.