Добрый день! Столкнулись с проблемой, что на высоких и средних нагрузках проблем с данной горелкой не возникало (3,5 - 5 тонн пара). Соотношение "топливо - воздух" программно реализовано правильно (все точки пройдены
от минимальной до максимальной нагрузки, по результатам газового анализа): кислород - 3,5-4,5%; углекислый газ - 9,2-9,6%; угарный газ - 0 -20 мг/м3. В летний период при снижении паровой нагрузки до 1,7-2 тонн пара приборный анализ показывает схожие результаты, но топка котла и конвективная часть покрываются сажей.Разряжение в топке котла - минус 3-6 мм во всём диапазоне нагрузок. На контроллере переключатель пламени находится в положении - Автоматическое. Визуально - пламя бьет в заднюю стенку и возвращается к горелке. Есть предположения, что для котлов с короткой топкой необходимо производить механическую регулировку сопел и величину открытия перфорированных направляющих сопел (у данной горелки их 4). Не известно производилась ли данная регулировка при пуско-наладочных работах - всё было быстро и спонтанно. Сталкивался кто либо с данной проблемой? Заранее спасибо за помощь!