Здравствуйте!
Меня интересуют способы подключения кнопки ручного управления к системе управления противопожарными(нормально-открытыми) клапанами (согласно СП60 п.12.4).
Мне видятся два способа подключения:
1)кнопку, типа УДП 513-10, подключить в разрыв цепи электропитания электропривода клапана (но у этого способа есть один существенный минус - отсутствие контроля проводной линии связи между кнопкой и электроприводом на обрыв и КЗ);
2) ту же кнопку подключить в шкаф автоматики (прибор пожарный управления по ГОСТ Р 53325-2012), к которому подключены все клапаны противопожарные и дымоудаления (у этого способа подключения есть:
"+" - обеспечивается контроль проводной линии связи между кнопкой и электроприводом на обрыв и КЗ;
"-" - если что-то плохое случиться с контроллером(сбой в программе или временное исчезновение электропитание, хотя должны быть АКБ), то в этом случае электропривод не отработает и клапан не закроется, хотя в этом случае клапан не закроется и в автоматическом(по сигналу "ПОЖАР" от АСПС/АУПТ) режиме.
Прошу Вас мне подсказать: какой их этих двух способов правильный?