Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Фильтр перед счетчиком
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
sometimes
Добрый день.
Ком-быт, счетчик ВК G16Т, в проекте поставили фильтр перед счетчиком.
Газовщики пришли, смонтировали, фильтр "забыли".

Теперь, когда все окрашено и смонтировано, просят обосновать установку фильтра.
В паспорте на счетчик таких требований нет. В нормативах тоже.

После счетчика у меня идет 11 позиций газового оборудования, от 7 до 28 кВт.

Мнение специалистов - нужен/не нужен? Может что-то из нормативки в помощь.
Машинист
В проекте есть штамп к производству работ? если есть, то какие ещё обоснования.
Что не соответствует - не принимается, пока не начнет соответствовать.
GASPAR
Цитата(sometimes @ 14.8.2019, 16:41) *
Добрый день.
Ком-быт, счетчик ВК G16Т, в проекте поставили фильтр перед счетчиком.
Газовщики пришли, смонтировали, фильтр "забыли".

Теперь, когда все окрашено и смонтировано, просят обосновать установку фильтра.
В паспорте на счетчик таких требований нет. В нормативах тоже.

После счетчика у меня идет 11 позиций газового оборудования, от 7 до 28 кВт.

Мнение специалистов - нужен/не нужен? Может что-то из нормативки в помощь.


Для диафрагменных счетчиков газа типа ВК фильтр не нужен. Механизмы таких счетчиков не чувствительны к загрязнениям. В своё время мне присылали= ответ разработчик таких счетчиков, можете обратиться в техподдержку Газлектроники.
С одном стороны - подрядчики конечно хулиганы, должны были предварительно согласовать исключение фильтра с проектной организацией.
С другой стороны - фильтр лишние гидравлические сопротивления на газопроводе, к чему они? Он что. требуется к установке перед счетчиком согласно паспорта на счетчик? Вряд ли. За 20 летний стаж проектировали и ставили наверно с тыщу таких счетчиков - нигде фильтра не ставили, не нужны они. Всё работает Другое дело, -ротационные счетчики типа RVG, которые без фильтра долго не проработают.

PS: зачем фильтр то? У вас грязный газ? Или продувать газопровод не умеют?
GASPAR
Цитата(sometimes @ 14.8.2019, 16:41) *
Мнение специалистов - нужен/не нужен? Может что-то из нормативки в помощь.

техдокумент с сайта изготовителя
sometimes
Цитата(GASPAR @ 16.8.2019, 18:19) *
техдокумент с сайта изготовителя


Вы не первый и, надеюсь, не последний раз выручаете!
Спасибо!

Цитата(Машинист @ 14.8.2019, 18:26) *
В проекте есть штамп к производству работ? если есть, то какие ещё обоснования.
Что не соответствует - не принимается, пока не начнет соответствовать.



На этом объекте все не так, как должно быть.
Сложный заказчик, капризный и в плане "шоп красиво", и в плане денег, каждую копеечку.
Нужно обосновать каждую позицию, ткнув в норматив.
С фильтром вот не получилось.

Как итог, фильтр убрали из проекта, предварительно проговорив, что Межрегионгаз не против.
cpt
Всё что сказано ниже сказано не зная что за объект

СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления

1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542 с давлением до 0,005 МПа включительно.

В.2 В качестве приборов учета газа для жилых зданий необходимо использовать бытовые газовые счетчики (далее - счетчики) полной заводской готовности. Перед счетчиком следует установить фильтр. При монтаже следует учитывать требования инструкций предприятий-изготовителей.

СП 281.1325800.2016 Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства

8.22 При вводе в теплогенераторную газопровода низкого давления от отдельно стоящего ШРП (ШГРП), оборудованного узлом учета, на нем в помещении источника следует устанавливать по ходу движения среды: запорное устройство с ручным приводом, продувочное устройство с краном для отбора проб газа, газовый фильтр, быстродействующий автоматический запорный клапан, сблокированный с системами загазованности по метану и оксиду углерода, пожарной сигнализацией.

Это по сути единственные места упоминания фильтров для сетей газопотребления.

Кроме счётчика ещё необходимо посмотреть паспорта котлов, теплогенерераторов или что там у вас. У виссмана в руководствах по проектированию сказано что фильтр рекомендуется поставить. А в АОГВ он например встроенный (т.е по сути как бы и нужен)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.