Контроллер (привод) EVD0000E30 (протокол tLAN, только для клапанов Carel) необходимо перенастроить для работы в автономном режиме с клапанами Danfoss.

После выбора новой модели клапана в настройках конфигурации (через дисплей) при попытке сохранить новые настройки для клапанов система возвращается в исходное состояние: только для клапанов Carel.
Подскажите способы сохранения новых настроек для клапанов (клонирование памяти с другой модели универсального привода EVD Evolution через дисплей и т.п., кроме копирования дампа памяти из м/сх в м/сх).

---

PS. Прошу также объяснить, к какому разъему контроллера PCO5+ (протокол tLAN) необходимо подключать контроллер EVD0000E30 и можно-ли по ModBus через PCO5+ получить доступ к сохранению новых настроек для клапанов привода EVD ?
svintus

Для того, чтобы использовать клапан, отличный от Carel, надо использовать Е00, Е10 или Е20 драйвер.
duser
Цитата(svintus @ 7.8.2019, 15:24) *
Для того, чтобы использовать клапан, отличный от Carel, надо использовать Е00, Е10 или Е20 драйвер.

ну, вы Америку не открыли ! Это любому спецу известно.

Подскажите лучше способы сохранения новых настроек для клапанов (клонирование памяти с другой модели универсального привода EVD Evolution через дисплей и т.п., кроме копирования дампа памяти из м/сх в м/сх).

Прошу также объяснить, можно-ли по ModBus через PCO5+ получить доступ к сохранению новых настроек для клапанов привода EVD и к какому разъему контроллера PCO5+ (протокол tLAN) в этом случае необходимо подключать контроллер EVD0000E30 ?
svintus
Цитата(duser @ 7.8.2019, 16:17) *
ну, вы Америку не открыли ! Это любому спецу известно.


Ну, рад за вас и ваши познания. Любому спецу так же
известно, что прошивка для всех драйверов одна, а модель определяет идентификатор железа.

Удачного времяпровождения.
duser
Цитата(svintus @ 7.8.2019, 18:41) *
прошивка для всех драйверов одна, а модель определяет идентификатор железа.

вот это уже похоже на информацию. И как это можно победить ?
svintus

Ну, предположим, подключили вы его к РСО5+

Дальше то что?
yozik
Цитата(duser @ 7.8.2019, 18:57) *
вот это уже похоже на информацию. И как это можно победить ?

Никак.
Купить нормальный универсальный. Там схемотехнически разные микросхемы драйвера шагового двигателя, не говоря уже про прошивку процессора.
к РСО5+ можно подключить если в контроллер вставить плату
Цитата
Плата tLAN для порта FieldBus (артикул PCO100TLN0)

И написать программную часть в РСО для общения с EVD
И все равно Вы не получите больше доступа чем с дисплея rolleyes.gif
duser
Цитата(yozik @ 8.8.2019, 17:00) *
Никак.
Купить нормальный универсальный. Там схемотехнически разные микросхемы драйвера шагового двигателя, не говоря уже про прошивку процессора.
к РСО5+ можно подключить если в контроллер вставить плату
И написать программную часть в РСО для общения с EVD
И все равно Вы не получите больше доступа чем с дисплея rolleyes.gif

Спасибо за развёрнутый ответ. Как говорится, будем искать "такого-же, только без крыльев" (нормальный универсальный).