Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Стяжка и теплый пол
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
sosweet
Здравствуйте, у меня в Саратовской.обл. дом хочу в нем жить зимой. Начал делать ремонт, и решил сделать теплый пол водяной.
Немного о доме: дом одноэтажный, 130 кв.м., бетонакерамзит стена 35 см.(правда гидроизоляции под стеной нет) , потолок тоже бетонакерамзит пол бетонный, высота потолка в комнатах 2,65 метра, на кухни в холи и ванной с санузлом 2,5 метра.
Так вот такой вопрос, какой лучше пол сделать так что бы толстую стяжку не делать и какие материалы нужны помимо трубы. (подложка или что лучше положить на бетон?)
lovial
Цитата(sosweet @ 6.8.2019, 7:56) *
Здравствуйте, у меня в Саратовской.обл. дом хочу в нем жить зимой. Начал делать ремонт, и решил сделать теплый пол водяной.
Немного о доме: дом одноэтажный, 130 кв.м., бетонакерамзит стена 35 см.(правда гидроизоляции под стеной нет) , потолок тоже бетонакерамзит пол бетонный, высота потолка в комнатах 2,65 метра, на кухни в холи и ванной с санузлом 2,5 метра.
Так вот такой вопрос, какой лучше пол сделать так что бы толстую стяжку не делать и какие материалы нужны помимо трубы. (подложка или что лучше положить на бетон?)

Для уменьшения толщины стяжки с трубами применяются пластифицирующие добавки. На пол нужно положить утеплитель (пенополистирол и т.д., требуемая толщина указана у производителя системы теплого пола), потом пленку. Вся информация есть руководствах по проектированию теплого пола соответствующих фирм.
pasha666
Цитата(lovial @ 6.8.2019, 9:17) *
Для уменьшения толщины стяжки с трубами применяются пластифицирующие добавки. На пол нужно положить утеплитель (пенополистирол и т.д., требуемая толщина указана у производителя системы теплого пола), потом пленку. Вся информация есть руководствах по проектированию теплого пола соответствующих фирм.



1. Кабель, сверху стяжка.
2. Сверху гидроизоляция.
3. Плитка с затиркой швов.
4. Подключение через Узо.
sosweet
Цитата(pasha666 @ 6.8.2019, 11:49) *
1. Кабель, сверху стяжка.
2. Сверху гидроизоляция.
3. Плитка с затиркой швов.
4. Подключение через Узо.


ламинат надеюсь можно сверх теплого пола?

Цитата(lovial @ 6.8.2019, 8:17) *
Для уменьшения толщины стяжки с трубами применяются пластифицирующие добавки. На пол нужно положить утеплитель (пенополистирол и т.д., требуемая толщина указана у производителя системы теплого пола), потом пленку. Вся информация есть руководствах по проектированию теплого пола соответствующих фирм.

теплый собираюсь делать сам по туториалкам с ютуба... На рабочих и т д бюджета к сожалению нет. И приходится вертеться. Насчет руководства, я купил трубы от про аквы, открыл сейчас их документации в надежде увидеть рекомендации; что-то не могу найти.

https://www.egoing.ru/upload/iblock/dcf/dcf...904fe66cd39.pdf

https://www.egoing.ru/upload/exchange/files/002432.pdf
jota
Цитата(pasha666 @ 6.8.2019, 11:49) *
1. Кабель, сверху стяжка.

Причём тут кабель? Полы водяные.
Есть конструкция водяных полов без стяжки, с пластинами: https://www.eco-h.ru/light
pasha666
Цитата(jota @ 6.8.2019, 12:01) *
Причём тут кабель? Полы водяные.
Есть конструкция водяных полов без стяжки, с пластинами: https://www.eco-h.ru/light

сорри, задумался об электрических -_-

кабель/труба
lovial
Цитата(pasha666 @ 6.8.2019, 11:49) *
1. Кабель, сверху стяжка.
2. Сверху гидроизоляция.
3. Плитка с затиркой швов.
4. Подключение через Узо.

Кабель, УЗО... Вы уверены, что для ВОДЯНОГО теплого пола это все надо?
pasha666
Цитата(lovial @ 6.8.2019, 13:40) *
Кабель, УЗО... Вы уверены, что для ВОДЯНОГО теплого пола это все надо?

еще раз, я задумался об электрическом теплом поле и соответственно такие пункты. Выше отписал, так то да, для водяного не подойдут.
sloniki
Цитата(sosweet @ 6.8.2019, 12:59) *
теплый собираюсь делать сам по туториалкам с ютуба... На рабочих и т д бюджета к сожалению нет. И приходится вертеться. Насчет руководства, я купил трубы от про аквы, открыл сейчас их документации в надежде увидеть рекомендации; что-то не могу найти.
https://www.egoing.ru/upload/iblock/dcf/dcf...904fe66cd39.pdf
https://www.egoing.ru/upload/exchange/files/002432.pdf

https://www.egoing.ru/upload/exchange/files/002432.pdf
там есть раздел, требования к монтажу, там прописаны насчет стяжки информация

Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного, горячего водоснабжения и
отопления из металлополимерных труб должен осуществляться с учетом требований
СП 60.13330.2012, СП30.13330.2012, СП 41-102-98, СП 40-103-98.
Монтаж полимерных труб должен осуществляться при температуре окружающей среды
не ниже +100С специально предназначенным для этого инструментом.
При монтаже данных труб рекомендуется использовать пресс- фитинги Pro Aqua или
компрессионные фитинги Pro Aqua. При проведении монтажных работ следует руководствоваться указаниями, изложенными в технических паспортах на данные фитинги.
Трубопровод водяного тёплого пола должен заливаться бетонным раствором или закрываться покрытием только после проведения гидравлических испытаний на герметичность. Труба при заливке раствором должна находиться под давлением 0,3 МПа.
Минимальная высота раствора над поверхностью трубы должна быть не менее 3 см. Не
допускаются сплющивания и переломы трубопровода во время монтажа. При «заломе»
испорченный участок должен быть удален.
Бухты труб, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0 0С,
перед раскаткой должны выдерживаться 24 ч при температуре не ниже +10 0С.
Свободные концы труб необходимо закрывать заглушками во избежание попадания
грязи и мусора в трубу.
Монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления следует производить в соответствии с проектом.
Монтаж должен осуществляться специализированными организациями.

P.S для теплого пола подходят лучше PE-Xa трубы. По той же ссылке, которую вы скинули, есть эти трубы.
https://www.egoing.ru/catalog/truby/pex-truby/
sosweet
Цитата(sloniki @ 6.8.2019, 19:27) *
https://www.egoing.ru/upload/exchange/files/002432.pdf
там есть раздел, требования к монтажу, там прописаны насчет стяжки информация

Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного, горячего водоснабжения и
отопления из металлополимерных труб должен осуществляться с учетом требований
СП 60.13330.2012, СП30.13330.2012, СП 41-102-98, СП 40-103-98.
Монтаж полимерных труб должен осуществляться при температуре окружающей среды
не ниже +100С специально предназначенным для этого инструментом.
При монтаже данных труб рекомендуется использовать пресс- фитинги Pro Aqua или
компрессионные фитинги Pro Aqua. При проведении монтажных работ следует руководствоваться указаниями, изложенными в технических паспортах на данные фитинги.
Трубопровод водяного тёплого пола должен заливаться бетонным раствором или закрываться покрытием только после проведения гидравлических испытаний на герметичность. Труба при заливке раствором должна находиться под давлением 0,3 МПа.
Минимальная высота раствора над поверхностью трубы должна быть не менее 3 см. Не
допускаются сплющивания и переломы трубопровода во время монтажа. При «заломе»
испорченный участок должен быть удален.
Бухты труб, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0 0С,
перед раскаткой должны выдерживаться 24 ч при температуре не ниже +10 0С.
Свободные концы труб необходимо закрывать заглушками во избежание попадания
грязи и мусора в трубу.
Монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления следует производить в соответствии с проектом.
Монтаж должен осуществляться специализированными организациями.

P.S для теплого пола подходят лучше PE-Xa трубы. По той же ссылке, которую вы скинули, есть эти трубы.
https://www.egoing.ru/catalog/truby/pex-truby/


походу 5+ сантиметров будет высота стяжки..
спасибо за отклик
pasha666
Цитата(sosweet @ 7.8.2019, 9:14) *
походу 5+ сантиметров будет высота стяжки..
спасибо за отклик

да не за что, обращайтесь
можете писать мне в телегу, если нужна будет консультация
+ 7 966 030 50 94
sokolov10101
Вот здесь можно про теплы пол почитать: https://teplyypol-taganrog.ru
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.