Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Раньше газоснабжением практически никогда не занимался, только небольшими участками внутрицеховых газопроводов, но сейчас приходиться проектировать ГСН участка частника, где есть пруд.
Ввод газа предусмотрен на узком участке проезда между забором собственника и его водоемом (см. приложение).

Хочу задать вам несколько вопросов, заранее извиняюсь за некомпетентность, если что. Да, геологии пока нет, Заказчик будет ее делать, только если последуют замечания от газпрома, так что по грунтам сказать нечего, кроме того что до участка газпром ведет подземный ПЭ 63.

Вопросы:
1. Собственно возможно ли вообще проложить трассу газопровода в таких условиях?
(если возможно, то):
2. На сколько (из практики) нужно загубиться при пересечении с переливными трубами? в нормах не менее 0,2 м, но трубы все таки большие.
3. Глубину прокладки принял > 1,0 и равную глубине промерзания. Наверное есть какие то расчеты для определения глубины прокладки? (или из практики).
Скорее всего, как я понимаю на таком узком участке траншею выкопать проблематично и лучше прокладывать методом ГНБ, если грунты позволят. Это нужно как-то отражать в проекте, в частности на профиле?

СпасиБо!
инж323
Странный у вас пруд. С переливом. Небось речушка с запрудой и речушка небось из реестра. У ней и охранная зона и прочее и тогда попадалово. И не только с газом, но и с самим домом.
ZaTGV
Цитата(инж323 @ 3.8.2019, 20:19) *
Странный у вас пруд. С переливом. Небось речушка с запрудой и речушка небось из реестра. У ней и охранная зона и прочее и тогда попадалово. И не только с газом, но и с самим домом.

Да, речушка есть рядом, спасибо за отклик!
Мне бы с газом разобраться, а участком я озадачу ГИПа.

Водный кодекс не запрещает строить в границах охранных зон (ВК РФ Статья 65), главное не загрязнять реку, а подземный газопровод на это не повлияет, как я понимаю. Техусловия местный газпром выдал и до границы участка ведет сам подземный ПЭ. А вот отвод вод с участка и от пруда это наверное да.
Дружок
Тут много странного. Зачем-то газопровод прокладывают ниже глубины промерзаничя. Это по каким нормативам? Из каких соображений?
Траншею можно выкопать зимой, когда вода в водоеме замерзнет и грунт тоже. Для трубы диаметром 63 мм можно использовать обычную баровую установку для прокладки кабелей. А вот балластировку газопровода (пригрузы) предусмотреть надо, чтобы газопровод не всплыл.
ZaTGV
Цитата(Дружок @ 4.8.2019, 16:33) *
Тут много странного. Зачем-то газопровод прокладывают ниже глубины промерзания. Это по каким нормативам? Из каких соображений?
Траншею можно выкопать зимой, когда вода в водоеме замерзнет и грунт тоже. Для трубы диаметром 63 мм можно использовать обычную баровую установку для прокладки кабелей. А вот балластировку газопровода (пригрузы) предусмотреть надо, чтобы газопровод не всплыл.


Спасибо за советы!
Про глубину прокладки я как раз и спрашивал, т.к. наружные сети проектирую первый раз. Принимал пока ориентировочно, видел в некоторых проектах, что удалось изучить, что прокладывают на глубине промерзания. По нормативам не меньше метра, но так как все равно нужно заглубляться при пересечении труб и прокладка идет под проездом, решил взять запас.

С пригрузами постараюсь разобраться, хотя боюсь что это будет не просто.