zerosoul
Всегда производственное помещение очистных сооружений водоподготовки относил к категории Д (согласно СП31).
Теперь согласно ФЗ-123 и СП12.13130 надо считать.

Вопрос:
1. Материал трубопроводов полиэтилен, пвх (горючие материалы) и если брать их по пожарной нагрузке, то Д никогда не получится минимум В4, следовательно т.к. площади большие придется делать спринклерное пожаротушение. А что будет с движками насосов при тушении? Бред!h
2. Может я просто не правильно трактую пункт В1-В4
Цитата
Цитата
Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б

И тут нужно смотреть, на то что ТОЛЬКО при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть
Но ПВХ и полиэтилен нельзя отнести к негорючим веществам?
Tomches
1. В4, В3 да, АУПТ для только для В3 при определенных площадях и условиях. Откройте приложение А к СП 5.13130.20009 и найдете эти условия.

2.ПВХ и полиэтилен нельзя отнести к негорючим веществам. Нельзя.