Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция бассейна
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
Андрей903
Всем доброго времени. Имеется небольшой бассейн в частном доме, площадь зеркала 30м2, помещения 80м2. Приточные и вытяжные решетки предполагают размещать на фасаде. Вопрос: будет ли обледенение вытяжной решетки или рекуператор сможет осушить вытяжку?
Skaramush
Добрый день. Имеется забор на деревянных столбах, столбов шесть, протяжённость забора 100 метров. Будет ли ломаться замок на калитке или собака сможет перепрыгнуть забор?

Примерно в таком варианте Вы задаёте вопрос. Место расположения этого частного дома нужно угадать (наружная температура)?
Что значит "приточные и вытяжные решётки на фасаде" Вы собираетесь вентилировать улицу или речь о воздухозаборе и выбросе воздуха?
Какой рекуператор? Их, знаете ли, пять видов навскидку.
Андрей903
Цитата(Skaramush @ 26.7.2019, 8:15) *
Добрый день. Имеется забор на деревянных столбах, столбов шесть, протяжённость забора 100 метров. Будет ли ломаться замок на калитке или собака сможет перепрыгнуть забор?

Примерно в таком варианте Вы задаёте вопрос. Место расположения этого частного дома нужно угадать (наружная температура)?
Что значит "приточные и вытяжные решётки на фасаде" Вы собираетесь вентилировать улицу или речь о воздухозаборе и выбросе воздуха?
Какой рекуператор? Их, знаете ли, пять видов навскидку.

Регион: московская обл., речь о воздухозаборе и выбросе воздуха на фасад, рекуператор пластинчатый.
Skaramush
Пластинчатый может обмерзать сам, нет данных, как у Вас рассчитаны режимы его работы. На момент обмерзания заработает байпас (если имеется) и никакого осушения не будет. Наледь возможна.
nick2
Цитата(Андрей903 @ 26.7.2019, 9:25) *
Всем доброго времени. Имеется небольшой бассейн в частном доме, площадь зеркала 30м2, помещения 80м2. Приточные и вытяжные решетки предполагают размещать на фасаде. Вопрос: будет ли обледенение вытяжной решетки или рекуператор сможет осушить вытяжку?

как минимум - вытяжка должна быть больше приточки. примерно 3:2 должно быть.
осушитель лучше поставьте в помещении бассейна. можно напольный, можно на стену.

вытяжка - теплый воздух.
будет шуба из инея на выходной решетки улицы.
vsklokoch
Цитата(nick2 @ 30.7.2019, 12:58) *
как минимум - вытяжка должна быть больше приточки. примерно 3:2 должно быть.

Либо вытяжка будет равна приточке, либо вода в бассейне сначала закипит, а потом схлопнутся стены.
nika18
По нормам 3 крата приток и 5 вытяжка
Skaramush
Это помещение ванны бассейна. Если сделаете так всё задние, то не удивляйтесь трём вещам - недостаточному расходу на вытяжке, сквознякам (с прорывом через двери и окна) и хлопающим дверям.

Цитата(vsklokoch @ 30.7.2019, 22:06) *
Либо вытяжка будет равна приточке, либо вода в бассейне сначала закипит, а потом схлопнутся стены.

От общеобменной навряд ли, а вот противодымная обрушить гипроковый потолок вполне способна.
vsklokoch
Цитата(Skaramush @ 1.8.2019, 12:45) *
Это помещение ванны бассейна. Если сделаете так всё задние, то не удивляйтесь трём вещам - недостаточному расходу на вытяжке, сквознякам (с прорывом через двери и окна) и хлопающим дверям.

А я чуть пожару не наделал. Сауна с дровяной топкой в парилке была в едином комплексе с бассейном, а после стрижки травы забился приточный фильтр (видимо еще и с ветром не повезло)...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.