pavel1111
Добрый день. Имеется отдельно-стоящая котельная общественного здания. Котел - 100квт (Протерм Гризли). Дымовая труба - приставная, сендвич.
1.Скажите, требуется ли устройство молниезащиты для защиты продувочного газопровода (Г5) или дымовых труб? Котельная в зону защиты не входит (основное здание далеко). Заземление имеется.
2.Необходимо ли заземлять дымовые сендвич-трубы на общий контур заземления котельной?
Всем ответившим спасибо!
gloom11
Высота дымовой трубы? Сендвичи ведь не в воздухе висят? Значит есть несущая рама - к ней и закрепить молниеприемник, высоту его подобрать что бы свеча входила в защитную зону. Несущую раму заземлить на общий контур.
pavel1111
Спасибо!