Дмитрий 1983
Здравствуйте!
Пожалуйста помогите понять причины произошедшего с целью предотвратить повторение.
Итак имею электрический накопительный бойлер в частном доме.
Пять лет работал без нареканий, вчера ночью прорвало трубку гибкой подводки.
Утром было обнаружено что трубку не просто прорвало а пробило током, причем не хило так с обоих концов.
При дефектовке обнаружен один поплавившийся ТЭН и сгорел аварийный термостат на входе.
Анод в хорошем состоянии. Внутри было прилично коричневого "пюре".
Все помыл, ТЭН и термостат, заменил - все заработало в штатном режиме.
Но мне что-то страшно.
Бойлер ставили наши деревенские спецы, никаких узо и дифавтоматов нет.
Подключен напрямую в щиток на отдельный обычный автомат 16а. Автомат что характерно во время аварии НЕ отключился.
Неисправный ТЭН не звонится ни в каких направлениях. Сопротивление показывает еденицу. Обрыв как я понимаю.
Проводка обычная 2 провода. Все заземление внутри состоит из перемычки от фланца к корпусу.
Собственно вопросы:
1. Что произошло?
2. Как дальше жить?

Заранее спасибо. Дмитрий.

Дмитрий 1983
И вот еще, однажды я подключал маленький проточный бойлер и перепутал фазу и ноль. И при включении у меня точно так же продырявило шланг подводки. unsure.gif
SSA
Цитата(Дмитрий 1983 @ 20.7.2019, 23:28) *
Пожалуйста помогите понять причины произошедшего с целью предотвратить повторение.

ИМХО.
Пробой (выгорание) оплетки гибкой подводки произошло именно из-за пробития ТЭНа на корпус и отсутствия заземления корпуса нагревателя. Роль провода заземления сыграли оплетки гибких подводок.
Если бы у Вас было нормальное заземление водонагревателя (а я бы не рискнул пользоваться водонагревателем без заземления), то отключился бы автомат, а не сгорели оплетки.
jiexawcr
Цитата(SSA @ 22.7.2019, 10:37) *
ИМХО.
Пробой (выгорание) оплетки гибкой подводки произошло именно из-за пробития ТЭНа на корпус и отсутствия заземления корпуса нагревателя. Роль провода заземления сыграли оплетки гибких подводок.
Если бы у Вас было нормальное заземление водонагревателя (а я бы не рискнул пользоваться водонагревателем без заземления), то отключился бы автомат, а не сгорели оплетки.

земли вроде нет, просто уравняны потенциалы между баком и кожухом, судя по фото.
а по нормальному к ним нужен подвод отдельный нуля, тогда автомат будет выбивать, а не выжигать сантехнику.

ПС такое еще бывает от электросварки smile.gif когда на первую попавшуюся трубу "массу" кидают и цепляют соседнюю трубу электродом или она (масса/земля) потом отваливается. тогда сварочный ток начинает перекидываться где получится, во вторичке с закрытыми ГВС последняя как раз стальная долго стоит и может быть неплохим заземлением.
nick2
Цитата(Дмитрий 1983 @ 20.7.2019, 23:28) *
2. Как дальше жить?

как минимум - забить металлический стержень в землю на 2,5 м и к нему подсоединить заземляющий провод водонагревателя.
поставить вместо простого автомата - дифф. автомат
иначе в следующий раз пробой может пройти через тело принимающего душ.