AdmiralBlack
18.7.2019, 9:49
Здравствуйте, уважаемые господа.
Подскажите где найти формулы для расчета коэффициентов местных сопротивлений аспирационной сети, конфузор, диффузор, отвод (разный угол), труба (круглая), тройник (разный угол 30, 60, 45).
Смотрел ВСН 353-86 - там вроде большинство есть, но с тройниками не понятно, они под 90 градусов, в аспирационных системах такого нет там тройники 30, 45, 60 градусов и данные рассчитанные по формулам не совпадают с данными таблиц.
Есть у кого-нибудь формулы для расчета тройников с учетом угла.
Заранее благодарен за ответ, с уважением, Александр.
zaharov63
18.7.2019, 12:46
См. справочник Староверова.
AdmiralBlack
18.7.2019, 14:04
Цитата(zaharov63 @ 18.7.2019, 15:46)
См. справочник Староверова.
Огромное спасибо. Если Вас не затруднит, не могли бы Вы более точно указать, что именно за справочник.
Если ты пользователь ревита, то могу сбросить файлы для него. Там автоматически считаются все сопротивления тройников (прямых и штанообразных), отводов, конфузоров и дифузоров. Правда не помню откуда брал, но скорее всего из Юрьева. Но тройники только на всасывание. Углы для тройников в соответствии с нормалью до 710 мм 30гр, после - 45гр. Но легко можно изменить. Длины тройников в соответствии с нормалью +- 5 мм из-за погрешности апроксимирующей функции.
Справочник по расчетам гидравлическux и вентиляционных систем 2001 г СПб под редакцией Юрьева стр 338 и далее ищи