Дмитрий2
17.7.2019, 16:48
Для уменьшения количества влаги в тепловой камере решено установить вентиляцию. Где-то есть нормы по воздухообмену, кратности и т.д. именно для тепловых камер? Предполагается установить с одной стороны приточную у пола камеры, с другой стороны вытяжную решётку естественной вентиляции у перекрытия. Вообще в принципе это правильное решение?
См. СП 124.13330.2012, п. 12.17
Там есть отличия когда трубы проложены в лотке/канале и для бесканальной прокладки.
В целом работать должно, но лучше посмотреть справочники, можно глянуть в НТС 62-91, разделы 102,103,104
https://oir-poisk.ru/wp-content/uploads/201...7/НТС-62-91.pdfСтаринный конечно альбом, но для тепловых камер принципиально ничего не поменялось.