Bomba
Техрегламент ТС
17.5. Установка продувочных газопроводов на внутренних газопроводах должна предусматриваться:
- после запорной трубопроводной арматуры на ответвлении к газоиспользующему оборудованию.

СП 42-101-2003
6.13 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.

Всегда делал продувку перед краном к котлу, - т.е. закрываем кран, открываем кран на продувочном г-де и выполняем продувку. Но эксперты тыкают мне в лицо тех. регламентом и говорят, что он главнее.

Кто как решает данный вопрос?
Valiko
Свеча на наиболее удаленном участке - для заполнения ВСЕГО участка газом.
Свеча перед последним запорным органом (свеча безопасности) - для безопасности - при негерметичности всего, в т.ч. и псоледнего запорного органа - газ уходит в атмосферу. На "старых" установках - открытие свечи перед агрегатом нужна для запуска (создания фонового расхода) регулятора давления.
Bomba
Цитата(Valiko @ 6.7.2019, 14:33) *
Свеча на наиболее удаленном участке - для заполнения ВСЕГО участка газом.
Свеча перед последним запорным органом (свеча безопасности) - для безопасности - при негерметичности всего, в т.ч. и псоледнего запорного органа - газ уходит в атмосферу. На "старых" установках - открытие свечи перед агрегатом нужна для запуска (создания фонового расхода) регулятора давления.

Причем тут свеча безопасности? Речь о продувках. В нормах расхождение - в ТР ТС написано после отключ. устройства, в других СП - перед откл. устройством.

СП 281.1325800.2016
8.50 На газопроводах следует предусматривать продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждому теплогенератору перед последним по ходу газа отключающим устройством.

Зачем нужна продувка на ответвлении к оборудованию после откл. устройства - непонятно. Но ТР ТС имеет по мнению экспертов больший вес, чем СП.

Тут либо ставить еще один кран для формального соблюдения, либо как то обосновать...
Valiko
Зачем нужна продувка на ответвлении к оборудованию после откл. устройства?
Длинный коллектор. К нему подключается оборудование. При помощи ответвлений. На каждом ответвлении - отключающее устройство. После последнего такого ответвления с отключающим устройством, - в конце коллектора - устанавливается свеча (еще и с прибамбасом - типа отборного устройства) - для удаления воздуха и заполнения ВСЕГО коллектора газом.
Bomba
Цитата(Valiko @ 6.7.2019, 15:18) *
Зачем нужна продувка на ответвлении к оборудованию после откл. устройства?

Этот вопрос надо переадресовать разработчикам нормативов. Есть требование, надо выполнять, только в одном документе написано после, а в других до откл. устройства. Вопрос в том, кто как это требование трактует и выходит из положения. Вопрос о необходимости продувки в принципе тут не рассматривается.
timofeyprof
Цитата(Bomba @ 6.7.2019, 14:38) *
Техрегламент ТС
17.5. Установка продувочных газопроводов на внутренних газопроводах должна предусматриваться:
- после запорной трубопроводной арматуры на ответвлении к газоиспользующему оборудованию.

СП 42-101-2003
6.13 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.

Всегда делал продувку перед краном к котлу, - т.е. закрываем кран, открываем кран на продувочном г-де и выполняем продувку. Но эксперты тыкают мне в лицо тех. регламентом и говорят, что он главнее.

Кто как решает данный вопрос?

после ввода в действия ТР ТС, тоже стали продувку делать после отключающей арматуры. СП серии "42-10*" в части, не противоречащей ТР ТС.
Почему-то перечень нормативных документов к данному ТР не пересматривается, как это сделали для двух других ТР...
tiptop
Цитата(Bomba @ 6.7.2019, 15:13) *
Тут либо ставить еще один кран для формального соблюдения, либо как то обосновать...

Может быть, сделать как обычно: продувочный газопровод - перед краном (теперь это "дополнительный" продувочный газопровод), свечу безопасности - после, а эксперту сказать, что это и есть продувочный газопровод (только не объединяющийся с другими)? unsure.gif
Bomba
Цитата(tiptop @ 6.7.2019, 15:31) *
Может быть, сделать как обычно: продувочный газопровод - перед краном (теперь это "дополнительный" продувочный газопровод), свечу безопасности - после, а эксперту сказать, что это и есть продувочный газопровод (только не объединяющийся с другими)? unsure.gif

Это наверное можно провернуть, если есть газопровод безопасности. А как быть, если его нет?

Цитата(timofeyprof @ 6.7.2019, 15:30) *
после ввода в действия ТР ТС, тоже стали продувку делать после отключающей арматуры. СП серии "42-10*" в части, не противоречащей ТР ТС.
Почему-то перечень нормативных документов к данному ТР не пересматривается, как это сделали для двух других ТР...

Т.е. между врезкой продувки и непосредственно котлом нет никаких других отключающих устройств, кроме клапана котла? Кто-то мне говорил, что типа газовый клапан котла и будет последним отключающим устройством, но я считаю, что это неправильно.
tiptop
Цитата(Bomba @ 6.7.2019, 15:47) *
газовый клапан котла и будет последним отключающим устройством, но я считаю, что это неправильно.

Если клапан запорный, то это нормально.

Цитата(Bomba @ 6.7.2019, 15:47) *
Это наверное можно провернуть, если есть газопровод безопасности.

Я же не об этом... bang.gif
Valiko
"перед последним по ходу газа отключающим устройством"....на отводе к такому устройству. Я - читаю это так. В этом есть здравый смысл. Весь газопровод должен быть продут "до последнего отключающего устройства". Всё остальное - эт от лукаваго.
Bomba
Цитата(Valiko @ 6.7.2019, 16:13) *
"перед последним по ходу газа отключающим устройством"....на отводе к такому устройству. Я - читаю это так. В этом есть здравый смысл. Весь газопровод должен быть продут "до последнего отключающего устройства". Всё остальное - эт от лукаваго.

Ну, а в техрегламенте написано после отключающего устройства. Лукавый - слабая аргументация для экспертизы.
Valiko
Ну, и там, после задвижки - лишней не будет. Запорный орган закрыл, свечу открыл. Все. можно ремонтировать, обслуживать и пр. А перед запорным органом - эт тока одну, в конце коллектора
tiptop
Цитата(Valiko @ 6.7.2019, 17:53) *
Ну, и там, после задвижки - лишней не будет. Запорный орган закрыл, свечу открыл. Все. можно ремонтировать, обслуживать и пр. А перед запорным органом - эт тока одну, в конце коллектора

Да, всё так. И хотя в техрегламенте нет словосочетания "свеча безопасности", но по-прежнему есть "газопровод безопасности". И похоже, что газопровод, идущий к свече от участка между "задвижкой" и блоком электромагнитных клапанов, здесь называется "продувочным".

Цитата
73. При плановой остановке котла для перевода в режим резерва должна быть прекращена подача газа к котлу, горелкам, ЗЗУ с последующим их отключением; открыты отключающие устройства на трубопроводах безопасности, а также на продувочных газопроводах, проведена вентиляция топки и газоходов.


А собственно "газопровод безопасности", идущий к свече от участка между парой последних запорных органов - может быть, а может и не быть...
Valiko
переведите, пожалуйста, на русский, это как: "прекращена подача с последующим отключением"? Если подача прекращена, она типа не отключена?
tiptop
Цитата(Valiko @ 6.7.2019, 20:28) *
переведите, пожалуйста, на русский, это как: "прекращена подача с последующим отключением"? Если подача прекращена, она типа не отключена?

Возможно, под "отключением" подразумевается "отсечение" - закрытие запорных органов.
Valiko
ага, а под прекращением подачи - подразумевается что? Подача, стой! Раз-два?


теоеретически, прекращение подачи - клапан-отсекатель, отключение - запорный отключающий орган - хоть ручной, хоть с электроприводом. Но, кто там ЭТИХ старших товарищей знает. Может, стоит ИМ задать самый главный вопрос "СКОЛЬКО?"
tiptop
Цитата(Valiko @ 6.7.2019, 20:28) *
переведите, пожалуйста, на русский, это как: "прекращена подача с последующим отключением"? Если подача прекращена, она типа не отключена?

Первая мысль у меня была такая, что подразумевается перекрывание газа и выключение электропитания. Но там рядом стоят слова "отключающие устройства на трубопроводах безопасности", то есть "отключение" - это про газ...

Увы, подобные правила составляют люди, мягко говоря, не отягощённые интеллектом. helpsmilie.gif
Bomba
Цитата(timofeyprof @ 6.7.2019, 18:02) *


Вообще-то я говорил о пункте ТР
51. При проектировании внутренних газопроводов должна предусматриваться установка продувочных газопроводов:
а) на наиболее удаленных от места ввода участках газопровода;
б) на ответвлении к газоиспользующему оборудованию после запорной трубопроводной арматуры.
tiptop
Цитата(tiptop @ 6.7.2019, 19:31) *
И хотя в техрегламенте нет словосочетания "свеча безопасности", но по-прежнему есть "газопровод безопасности".

А я спутал с ФНиП... tomato.gif sad.gif
GASPAR
Цитата(Bomba @ 6.7.2019, 14:13) *
Тут либо ставить еще один кран для формального соблюдения, либо как то обосновать...

Запорная арматура и отключающее устройство не совсем одно и тоже. Понятие "отключающее устройство" несколько шире и включает в себя помимо запорной арматуры (кран задвижка вентиль) - термозапорные , электромагнитные клапан, ПЗК, и в том числе быстродействующие клапана безопасности, которые устанавливаются изготовителем в корпусе большинства современных теплогенераторов или в составе рампы газовой горелки.
Потому "продувка" после запорной арматуры = " продувка "до отключающего устройства оборудования.
tiptop
Авторы гос. требований под словом "отключить" свалили в одну кучу все действия такого рода. mad.gif

А могли разделить хотя бы на "выключить аппарат" (с помощью управляющего сигнала или выключением его питания) и "отсечь газ"... helpsmilie.gif
Bomba
Цитата(GASPAR @ 11.7.2019, 22:46) *
Запорная арматура и отключающее устройство не совсем одно и тоже. Понятие "отключающее устройство" несколько шире и включает в себя помимо запорной арматуры (кран задвижка вентиль) - термозапорные , электромагнитные клапан, ПЗК, и в том числе быстродействующие клапана безопасности, которые устанавливаются изготовителем в корпусе большинства современных теплогенераторов или в составе рампы газовой горелки.
Потому "продувка" после запорной арматуры = " продувка "до отключающего устройства оборудования.

Возьмем, например, 90 кВт настенный котел. Подводящий газопровод получился больше 2 метров, ду32. На нем кран, ИС и затем гибкая подводка. Нафиг нужен между ИС и краном продувочный газопровод? Какой физический смысл его делать после крана? Если надо будет продувать подводящий газопровод, этот кран все равно будет открыт, или я что-то не так понимаю?
GASPAR
Цитата(Bomba @ 12.7.2019, 20:31) *
Возьмем, например, 90 кВт настенный котел. Подводящий газопровод получился больше 2 метров, ду32. На нем кран, ИС и затем гибкая подводка. Нафиг нужен между ИС и краном продувочный газопровод? Какой физический смысл его делать после крана? Если надо будет продувать подводящий газопровод, этот кран все равно будет открыт, или я что-то не так понимаю?


Читаем определение продувочного газопровода в техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
"газопровод продувочный" - газопровод, предназначенный для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств;

В каких случаях по условиям эксплуатации нужен продувочный газопровода для настенного конденсационного котла, напичканного всевозможной автоматикой? Да ни в каких. Никто же не далает продувочный трубопровод при поквартирном теплоснабжении? Например в 100квартирном доме в каждой квартире которого установлен настенник 24 кВт? На такие котлы (настенники до 120 кВт) и не ставим проодувку, всё успешно принимается Ростехнадзором. Другое дело большие котлы , где без продувочного газопровода можно загазовать и бабахнуть так где мало не покажется.
Bomba
Цитата(GASPAR @ 13.7.2019, 0:29) *
Читаем определение продувочного газопровода в техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
"газопровод продувочный" - газопровод, предназначенный для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств;

В каких случаях по условиям эксплуатации нужен продувочный газопровода для настенного конденсационного котла, напичканного всевозможной автоматикой? Да ни в каких. Никто же не далает продувочный трубопровод при поквартирном теплоснабжении? Например в 100квартирном доме в каждой квартире которого установлен настенник 24 кВт? На такие котлы (настенники до 120 кВт) и не ставим проодувку, всё успешно принимается Ростехнадзором. Другое дело большие котлы , где без продувочного газопровода можно загазовать и бабахнуть так где мало не покажется.

Тем не менее, в том же техрегламенте написано, где должна предусматриваться установка продувочных газопроводов. Там не написано, что надо исходить из условий эксплуатации, должна и точка. Жилье тут не причем, на него техрегламент не распространяется. И почему именно до 120 кВт, откуда эта цифра? Раньше в ПБ было написано - до 2 м не нужно, свыше - надо продувку. Наверное это было правильно, так как подводящий газопровод может быть довольно протяженный.
Вернемся к теме вопроса - какой смысл в установке продувки после крана?
tiptop
Цитата(Bomba @ 14.7.2019, 12:42) *
Вернемся к теме вопроса - какой смысл в установке продувки после крана?

Вы что, в самом деле не понимаете? unsure.gif

При закрытом кране этот газопровод будет выполнять функцию газопровода безопасности.
Bomba
Цитата(tiptop @ 14.7.2019, 13:12) *
Вы что, в самом деле не понимаете? unsure.gif
При закрытом кране этот газопровод будет выполнять функцию газопровода безопасности.

То есть, по-вашему, техрегламент писали чудаки, которые не понимают разницу между продувочным газопроводом и газопроводом безопасности?
tiptop
Цитата(Bomba @ 14.7.2019, 18:19) *
То есть, по-вашему, техрегламент писали чудаки, которые не понимают разницу между продувочным газопроводом и газопроводом безопасности?

Не знаю. По крайней мере, во ФНиП они их хотя бы различают...

Цитата
73. При плановой остановке котла для перевода в режим резерва должна быть прекращена подача газа к котлу, горелкам, ЗЗУ с последующим их отключением; открыты отключающие устройства на трубопроводах безопасности, а также на продувочных газопроводах, проведена вентиляция топки и газоходов.


А где Вы видите противоречие? Продувочный трубопровод нельзя открыть для безопасности?
Конечно, в этом случае их нужно выводить без объединения.

P.S. Больше не буду повторять свои сообщения... tomato.gif
GASPAR
Цитата(Bomba @ 14.7.2019, 11:42) *
Там не написано, что надо исходить из условий эксплуатации, должна и точка. Жилье тут не причем, на него техрегламент не распространяется. И


Неужели вы думаете, что мне неизвестно на что не распространяется газовый технический регламент? Но определение продувочного трубопровода именно в этом регламенте имеется . И имеется с фразой "с условием эксплуатации". Очевидно, что и далее по тексту устройство продувочного трубопровода по техрегламенту требуется в случаях если он необходим по условиям эксплуатации. Если в паспорте котла в условиях эксплуатации указано требование о необходимости продувки газопровода, чтобы исключить образование взрывоопасной концентрации в топке котла перед его розжигом, то какие могут быть вопросы?
Во вторых ,пример про котлы в жилом доме я привел к примеру к тому, что как же происходит продувка системы в таком случае? Очевидно для небольших котлов продувка не требуется. А про 120 кВт - отакже к примеру, ибо настенные котлы больше такой мощности - редкость.
В третьих, по вашему вопросу, если вы решили ставить продувку, то ставьте по техрегламенту - после запорной арматуры на отводе к котлу. Это также очевидно.
В четвертых - неоднократно изветсны случае, что обслуживающий персонал забывает проверить положение крана на продувке , оставляя его открытым, тем самым получая "хорошие" счета по расходу газа.

Цитата(Bomba @ 14.7.2019, 11:42) *
Раньше в ПБ было написано - до 2 м не нужно, свыше - надо продувку.

Наверно вы очень древний. В каком ПБ было так написано?

Цитата(Bomba @ 14.7.2019, 11:42) *
Вернемся к теме вопроса - какой смысл в установке продувки после крана?


Чтобы перед вводом в эксплуатацию вытеснить максимальное количество воздуха из газопровода, что особенно актуально при больших диаметрах. А если рассматривать продувку "до крана", так тогда можно приварить и за 3-5 метров до крана, что оставит догадки - а вытеснен ли воздух из газопровода и не попадёт ли в топку при розжиге. Это же очевидно.
tiptop
Цитата(GASPAR @ 13.7.2019, 0:29) *
Никто же не далает продувочный трубопровод при поквартирном теплоснабжении? Например в 100квартирном доме в каждой квартире которого установлен настенник 24 кВт? На такие котлы (настенники до 120 кВт) и не ставим проодувку

А как там после пуска газа вытесняется воздух из газопровода? huh.gif
GASPAR
Цитата(tiptop @ 14.7.2019, 21:06) *
А как там после пуска газа вытесняется воздух из газопровода? huh.gif

Через плиты и котлы,. Реже через шланги к котлам, но в основном на это не замарачиваются ГРОшники. Автоматика современных котлов заблокирует запуск котла при наличии воздуха-- объём газа из труб диаметром 1/2 и 3/4 удалить несложно, ибо объем газа минимальный.
Например с паспорта котла 24 кВт ZENA De Dietrich , цитата "При первом включении внутри трубы подачи газа могут образоваться воздушные пробки. В таких случаях горелка не будет включаться и произойдет блокировка котла. При возникновении данной проблемы повторите процедуру включения котла до поступления газа в горелку, нажимая не менее 2 сек кнопку Сброс"
С паспорта на котёл Аристон "Горелка зажигается: если это не произойдет с первой попытки,необходимо выпустить воздух из газопровода. Повторите эту операцию до тех пор, пока горелка не включится".
Очевидно, что при установке такого котла в административном здании, где на систему газоснабжения распространякется действие ТР также не имеет смысла делать продувку. Ибо условия эксплуатации не требуют её.
Valiko
кто знает. На лето часто газ закрывают и закрывают (в некоторых случаях на вводе газа на предприятие) - может и 100 и 200 метров. Через горелку воздух удалять придётся не быстро. со с свечой - быстрее.
Bomba
Цитата(tiptop @ 14.7.2019, 19:27) *
А где Вы видите противоречие? Продувочный трубопровод нельзя открыть для безопасности?
Конечно, в этом случае их нужно выводить без объединения.

Противоречие в том, что мы начинаем додумывать за разработчиков нормативов, что под продувкой они имели ввиду г-д безопасности. Кстати, насколько я знаю, действующими нормами не запрещается объединять продувочные газопроводы и г-д безопасности.

Цитата(tiptop @ 14.7.2019, 19:27) *
P.S. Больше не буду повторять свои сообщения... tomato.gif

Да пожалуйста, все равно все обсуждение скатилось к какому-то пререканию без конструктива.
Bomba
Цитата(GASPAR @ 14.7.2019, 20:55) *
Неужели вы думаете, что мне неизвестно на что не распространяется газовый технический регламент? Но определение продувочного трубопровода именно в этом регламенте имеется . И имеется с фразой "с условием эксплуатации". Очевидно

Воу-воу, полегче. Давайте снизим накал эмоций. То, что очевидно вам, совсем не очевидно экспертизе и инспектору РТН. Вопрос был простой - хотелось разобраться, какова физика процесса, может я что-то не понимаю. Я не хотел затрагивать ничьи религиозные убеждения, сорри.

Цитата(GASPAR @ 14.7.2019, 20:55) *
Наверно вы очень древний. В каком ПБ было так написано?

Ну не древнее вас, как мне кажется. пб 12-529-03, п. 7.37 "Продувочные газопроводы должны быть предусмотрены:
- перед первым отключающим устройством у горелки (если длина газопровода превышает 2 м)"
GazRust
Цитата(GASPAR @ 13.7.2019, 0:29) *
В каких случаях по условиям эксплуатации нужен продувочный газопровода для настенного конденсационного котла, напичканного всевозможной автоматикой? Да ни в каких. Никто же не далает продувочный трубопровод при поквартирном теплоснабжении? Например в 100квартирном доме в каждой квартире которого установлен настенник 24 кВт? На такие котлы (настенники до 120 кВт) и не ставим проодувку, всё успешно принимается Ростехнадзором. Другое дело большие котлы , где без продувочного газопровода можно загазовать и бабахнуть так где мало не покажется.


У нас Ростехнадзор не принял котельную из 4 настенников по 90 кВт из-за того, что не было продувок от каждого котла после крана. При этом, была продувка от коллектора (4 котла в ряд, под ними коллектор). Сослались на тех регламент, пришлось переделывать. На все мои аргументы ответили тем ,что регламент важнее и нигде не прописано, что до определенной мощности можно не предусматривать продувку. Как быть в таких ситуациях?
Смит
Цитата(GazRust @ 19.11.2019, 9:50) *
регламент важнее и нигде не прописано, что до определенной мощности можно не предусматривать продувку. Как быть в таких ситуациях?

Так у вас же не "котельная", а "теплогенераторная"! blink.gif
GazRust
Цитата(Смит @ 19.11.2019, 11:22) *
Так у вас же не "котельная", а "теплогенераторная"! blink.gif


Проект был на реконструкцию котельной, т.е. раньше это была котельная более 360 квт, сейчас 360, получается теплогенераторная, но инспектор не захотел слушать доводы про это, и как я уже написал выше, аргументировал это тем, что регламент важнее и нигде не написано про мощность, до которой можно не предусматривать продувку от котлов.
Фишка в том, что присутствовавший представитель ГРО тоже был на моей стороне, и пытался доказать, что продувка не нужна, но инспектор оказался непреклонен. Нужен какой-то железный аргумент, чтобы приложить его письму в Ростехнадзор.
GASPAR
Цитата(GazRust @ 19.11.2019, 8:50) *
У нас Ростехнадзор не принял котельную из 4 настенников по 90 кВт из-за того, что не было продувок от каждого котла после крана. При этом, была продувка от коллектора (4 котла в ряд, под ними коллектор). Сослались на тех регламент, пришлось переделывать. На все мои аргументы ответили тем ,что регламент важнее и нигде не прописано, что до определенной мощности можно не предусматривать продувку. Как быть в таких ситуациях?


Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Читайте определение в нём:
"газопровод продувочный" - газопровод, предназначенный для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств;

Большинство настенных котлов имеют встроенную автоматику, не позволяющую запускаться при наличии воздуха в газопроводе. В процессе эксплуатации им продувочные трубопроводы не нужны. При первичном пуске или пуске после останова продувка происходит через газовоздушный тракт котлов.


Цитата(Смит @ 19.11.2019, 10:22) *
Так у вас же не "котельная", а "теплогенераторная"! blink.gif

360 кВт - ещё котельная, а не теплогенераторная . См. определение в Сп 89.13330.2016. Было бы 359,9 кВт тогда от продувочного трубопровода можно было уйти.

Потому в соответствии с СП 62.13330.2011 в редакции с изм.1 (а не с изм.2, которая не входит в ПП1521 от 26.12.2014) пункт 7.7 продувочный газопровод должен быть, так как ПП1521 привязано к другому техрегламенту - О безопасности зданий и сооружений.
GazRust
Цитата(GASPAR @ 19.11.2019, 12:30) *
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.
"газопровод продувочный" - газопровод, предназначенный для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств;

Большинство настенных котлов имеют встроенную автоматику, не позволяющую запускаться при наличии воздуха в газопроводе. В процессе эксплуатации им продувочные трубопроводы не нужны.


Об этом тоже говорили, и представители ГРО в том числе, что автоматика все контролирует, но Ростехнадзор остался непреклонен. Мол написано в регламенте - исполняйте.
GASPAR
У вас котельная. Читайте мой пост выше - пункт 7.7 СП 62 (изм.1) обязательный = Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, а не "газовый"
А какие котлы поставили?
GazRust
Котлы Термона Therm Duo 90T, в каскаде. Получается, вариантов оспорить решение по продувкам от котлов нет?
GASPAR
Цитата(GazRust @ 19.11.2019, 14:01) *
Котлы Термона Therm Duo 90T, в каскаде. Получается, вариантов оспорить решение по продувкам от котлов нет?

Эти котлы имеют мощность по газопотреблению 97 кВт, потому всяко у вас котельная 97х4. оспорить решение можно только со спецТУ, так как вы нарушаете обязательный норматив, но очевидно проще вварить в тупик продувку
Смит
Цитата(GASPAR @ 19.11.2019, 15:16) *
Эти котлы имеют мощность по газопотреблению 97 кВт, потому всяко у вас котельная 97х4.

Газопотребление здесь не при чём. dont.gif
zeman
Цитата(GASPAR @ 19.11.2019, 12:32) *
Большинство настенных котлов имеют встроенную автоматику, не позволяющую запускаться при наличии воздуха в газопроводе.

Вы так уповаете на волшебную "встроенную автоматику", как будто она спектральный анализ газов делает.
На деле же просто электроды, в лучшем случае фотоэлемент наличия/отсутствия пламени. Если там воздух - то пламени нет и газовый клапан через какое то время закроется. Но если там не чистый воздух, а по каким то причинам была газо-воздушная смесь, то может и бахнуть.
GASPAR
Цитата(Смит @ 19.11.2019, 14:25) *
Газопотребление здесь не при чём. dont.gif

Здравствуйте, я ваш дядя. Максимальная потребляемая мощность у котлов 97,8 кВт., соответственно газопотребление соответствует этой мощности.

Цитата(zeman @ 19.11.2019, 15:14) *
Вы так уповаете на волшебную "встроенную автоматику", как будто она спектральный анализ газов делает.
, то может и бахнуть.

Не нужно приравнивать настенные котлы малой мощности с промышленными котлами и объемными газоходами, боровами и т.п. Почему-то не "бабахают" многочисленные поквартирные теплогенераторы с закрытой камерой сгорания, коих при квартирном отоплении сотни тысяч установлено и при этом ни в одном многоквартирнике нет продувочного трубопровода. Все настенные кондесационные или традиционные котлы с закрытой камерой сгорания работают в циклических режимах включено-отключено, что по вашей теории должно приводить к обязательному выходу их из строя.
zeman
Не надо приписывать мне того, чего я не говорил.
Моя цель была лишь поколебать Вашу уверенность в волшебную автоматику. Не бабахают потому,что в нормальных условиях газопровод заполнен газом, а при первом запуске - воздухом. Между этими крайними состояниями и таится опаснность. К счастью она довольно редкая да и пропускная способность газопровода такая, что большого взрыва добиться трудно.
ZaTGV
Здравствуйте. А когда на подводящем газопроводе несколько запорных органов перед рампой как на фото, так теперь тоже предусматривать продувку нельзя? В ТР не сказано "на ответвлении после последней по ходу движения газа запорной арматуры", хотя наверное подразумевается вся арматура в принципе. Но как это понять когда в одних пунктах дается уточнение, в других нет.
Газом занимаюсь редко (в основном ОВ).

Сейчас есть объект с камерной печью. Все газовое оборудование, газопроводы, включая ГРУ автоматика идет комплектно с печью. На печи примерно 40 горелок в шахтном порядке с двух сторон. Предусмотрен коллектор с двух сторон печи с продувкой в концевых участках. Продувка перед каждой горелкой не предусмотрена. В принципе, так как газопотребляющий агрегат вся печь, то продувка получается после последнего запорного органа на печь.
Спасибо.
ZaTGV
Вот ответ экспертов из https://www.normacs.info/answers/3865

на счет ГИИ как-то сомнительно. На готовых объектах видел продувку только от коллектора.
GazRust
Доброго всем дня, возник вопрос на экспертизе: нужен ли продувочный газопровод во встроенной теплогенераторной (котел 24квт, везде низкое давление) нежилого здания? Вроде есть пункт 7.7 в нашем СП, но госэксперт требует продувку, ссылаясь на тех регламент и СП 281.1325800.2016 п 8.50. Как быть в такой ситуации?