Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Удельная гидравлическая характеристика трубопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Натулька
Выручайте. Где взять удельную гидравлическую характеристику для нержавеющих труб (тонкораспыленное пожаротушение). helpsmilie.gif
BTS
Формула для вывода приведённых в СП5 характеристик https://yadi.sk/d/0HESU-TOHLrWu
Вывод можно найти в книге В.Ф.Ходакова "Автоматические установки водяного пожаротушения"(1970). Для труб из нержавеющей стали значения могут несколько отличаться, если будет отличаться коэффициент шероховатости нержавеющих труб . К сожалению, в интернете не полная копия книги В.Ф. Ходакова, и в неё не попал список ссылочной литературы, в т.ч. источника принятого коэффициента шероховатости.
Во всяком случае, в зарубежных нормах на системы тушения тонкораспылённой водой ,где потери определяются по ф-ле Хейзена-Уильямса или ф-ле Дарси коэффициенты для углеродистых(NFPA-13 ) и нержавеющих(NFPA-750 и NFPA-13 ) труб отличаются.
Натулька
Спасибо огромное
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.