Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Схема вентиляции склада - подскажите по эффектности
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
dimac
Есть складское помещение.
два этажа по 5м каждый в высоту
Внутри сделаны из гипсокартона комнаты.
Комнаты небольшие по 30 кубов в среднем.
Можно выдувать в основное помещение, но оно высокое и узкое.
По сути это комнаты в коридоре высокого склада.
Арендодатель, не дает ставить приточку на боковых стенах. Кодиционер это максмум что разрешают.
Условия аренды такие дурные что вкладываться в приточную нет смысла.

Надо сделать вентиляцию и по возможности охладить.
Решили сделать вытяжную вентиляцию, в трубу в крышу.
Вытяжной вентилятор включать по таймеру или кнопке.
Вопрос 1: Годно к эксплуатации ?
Вопрос 2: Осталось понять расчеты диаметров воздуховодов и где устанавливать сам вентилятор на каком сегменте?
А приток через двери. Они все равно все открытые с утра до вечера.
Вопрос 3: Есть один нюанс в двух комнатах люди за компом, а в двух чинят оборудование с паяльниками и если воздуховоды общие то как собрать схему, что бы запахи не просачивались?

Вопрос 4: Решили для охлаждения ставить кондиционер канальный. Можно с запасом если двери приоткрытые. А как избежать смешивания воздуха из разных комнат?

Ну и вообще за комменты буду благодарен



jota
Что, и зимой двери открытые?
Если пайка, вытяжка отдельно и кондиционер отдельный на эти помещения. Кроме этого, от пайки местные отсосы - пары припоя очень вредны для здоровья, поэтому вентиляция рабочих мест выполняется так, чтобы поток вытяжного воздуха не проходил через лицо человека.
Оптимально: небольшие рекуператоры на группу с компом и на группу с пайкой. Или децентрализованные камеры типа Lossnay http://www.mirclimata.ru/catalog/air_treat...y_vl_100eu5_e_/ в каждое помещение. И местные отсосы от пайки.
Skaramush
Канальный блок показан на прямотоке, как приточная установка? А зимой? Да и в жару не справится, не для него такие нагрузки.

И по пайке совершенно верно. Олово, свинец, сурьма, висмут - вот бегло и по памяти часть того, с чем имеют дело. Плюс остальная химия для обезжиривания и т.д. Причём, местные отсосы могут быть и малой производительности, но обязательно точно от зоны пайки. Проблема будет в том, что дым горячий и с приличной скоростью уходим вверх.
dimac
Цитата(jota @ 1.7.2019, 13:08) *
Что, и зимой двери открытые?
Если пайка, вытяжка отдельно и кондиционер отдельный на эти помещения. Кроме этого, от пайки местные отсосы - пары припоя очень вредны для здоровья, поэтому вентиляция рабочих мест выполняется так, чтобы поток вытяжного воздуха не проходил через лицо человека.
Оптимально: небольшие рекуператоры на группу с компом и на группу с пайкой. Или децентрализованные камеры типа Lossnay http://www.mirclimata.ru/catalog/air_treat...y_vl_100eu5_e_/ в каждое помещение. И местные отсосы от пайки.


Рекуператоры просто в коридор, на каждую комнату, вы рекомендуете ?

Цитата(Skaramush @ 1.7.2019, 13:37) *
Канальный блок показан на прямотоке, как приточная установка? А зимой? Да и в жару не справится, не для него такие нагрузки.

И по пайке совершенно верно. Олово, свинец, сурьма, висмут - вот бегло и по памяти часть того, с чем имеют дело. Плюс остальная химия для обезжиривания и т.д. Причём, местные отсосы могут быть и малой производительности, но обязательно точно от зоны пайки. Проблема будет в том, что дым горячий и с приличной скоростью уходим вверх.


на вытяжку канальный планировался. а приток через систему дверей. Писал выше. И спрашиваю будет работать ?
Skaramush
Что понимается под "работать"? Гудеть и шуметь? Будет. Проветривать помещения для людей - нет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.