Полная версия этой страницы: Проблема с розжигом горелка Unigas Hp60 Vs
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Probox22
Добрый день уважаемые форумчане. Необходима помощь горелка Unigas TECNOPRESS HP60VS, При запуске выходит в аварию. На автомате горения LFL 1.333BC в момент аварии показывает 1, по инструкции на горелку это соответствует отсутствию пламени. Горелка проработала 2,5 года. Посчитали что проблема в ультрофиолетовых датчиках пламени.
Заказали новые, пришли заменили проблема не ушла. Вытащили горелку из котла прочистили сопла форсунки, проверили электроды поджига все в норме. Проанализировали режим работы при кратковременном режиме (10-15 минут) все в норме.
Как только поработает (30- 60 минут) после остановки при повторном запуске опять авария показание опять 1. Мультиблок стоит MB VEF 420 В01 S20. Подскажите что может быть? Заранее благодарен.
tiptop
Цитата(Probox22 @ 1.7.2019, 10:03) *
горелка Unigas TECNOPRESS HP60VS, При запуске выходит в аварию. На автомате горения LFL 1.333BC в момент аварии показывает 1, по инструкции на горелку это соответствует отсутствию пламени.

На самом-то деле пламя появляется или нет? unsure.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.