Добрый день уважаемые форумчане. Необходима помощь горелка Unigas TECNOPRESS HP60VS, При запуске выходит в аварию. На автомате горения LFL 1.333BC в момент аварии показывает 1, по инструкции на горелку это соответствует отсутствию пламени. Горелка проработала 2,5 года. Посчитали что проблема в ультрофиолетовых датчиках пламени.
Заказали новые, пришли заменили проблема не ушла. Вытащили горелку из котла прочистили сопла форсунки, проверили электроды поджига все в норме. Проанализировали режим работы при кратковременном режиме (10-15 минут) все в норме.
Как только поработает (30- 60 минут) после остановки при повторном запуске опять авария показание опять 1. Мультиблок стоит MB VEF 420 В01 S20. Подскажите что может быть? Заранее благодарен.