igel86
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться? 5 лет горелка на производстве работала исправно, за это время специалистами из Москвы проводились два ТО, корректировали работу сервоприводов и значения газ-воздух. Последние два года при наступлении лета в жаркие дни в самый пик жары горелка гаснет и на менеджере горения высвечивается ошибка : пропадание пламени. Рабочая мощность горелки взависимос и от производительности от 60 до 80 процентов +- В пик жары проценты опускаются ниже 50 потом горелка резко поднимает проценты до 100 и гаснет. Вновь ее запустить удается не раньше чем через два часа, видимо пока что то не остынет. Как только солнце садится горелка выходит в нормальный режим и всю ночь работает четко. Подскажите где искать проблему?
tiptop
Там ионизационный датчик пламени? unsure.gif

Цитата(igel86 @ 25.6.2019, 2:55) *
корректировали работу сервоприводов и значения газ-воздух.

Температура дутьевого воздуха тогда была ниже? Какой оставили избыток воздуха?
igel86
Цитата(tiptop @ 25.6.2019, 6:41) *
Там ионизационный датчик пламени? unsure.gif
Да, датчик пламени ионизационный. Пробовали ставить новый, не помогло!


Температура дутьевого воздуха тогда была ниже? Какой оставили избыток воздуха?

Температура дутьевого воздуха тоже осталась прежней.

tiptop
Цитата(igel86 @ 25.6.2019, 6:55) *
Температура дутьевого воздуха тоже осталась прежней.

А температура газа?
igel86
Цитата(tiptop @ 25.6.2019, 8:00) *
А температура газа?

Вот это не скажу. Когда приезжали специалисты для ТО менеджер горения выдавал:ошибка позиционирования сервопривода
tiptop
Цитата(igel86 @ 25.6.2019, 2:55) *
в самый пик жары горелка гаснет и на менеджере горения высвечивается ошибка : пропадание пламени

Цитата(igel86 @ 25.6.2019, 6:55) *
Температура дутьевого воздуха тоже осталась прежней.

То есть температура воздуха, окружающего "менеджер", осталась прежней?
igel86
Цитата(tiptop @ 25.6.2019, 8:15) *
То есть температура воздуха, окружающего "менеджер", осталась прежней?

Да все верно
tiptop
А что представляет собой тракт факела и продуктов горения?
igel86
Цитата(tiptop @ 25.6.2019, 8:24) *
А что представляет собой тракт факела и продуктов горения?

Труба из нержавейки диаметром 400-500 мм
tiptop
Цитата(igel86 @ 25.6.2019, 8:30) *
Труба из нержавейки диаметром 400-500 мм

Её конец опущен в воду?
igel86
Цитата(tiptop @ 25.6.2019, 8:40) *
Её конец опущен в воду?

Факел выходит на распылительную форсунку сушки меланжа
tiptop
А куда дальше идут продукты горения?
igel86
Цитата(tiptop @ 25.6.2019, 8:49) *
А куда дальше идут продукты горения?

Вытяжной вентилятор выбрасывает на крышу завода
tiptop
Цитата(igel86 @ 25.6.2019, 8:53) *
Вытяжной вентилятор выбрасывает на крышу завода

К этому вентилятору присоединёна только одна "труба" - та, что от рассматриваемой горелки?
Производительность этого вентилятора регулируется?

У горелки ещё есть и дутьевой вентилятор?

Попробуйте померять силу тока ионизации. При этом, наверное, понадобится электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций.
igel86
Цитата(tiptop @ 25.6.2019, 9:01) *
К этому вентилятору присоединёна только одна "труба" - та, что от рассматриваемой горелки?
Производительность этого вентилятора регулируется?

У горелки ещё есть и дутьевой вентилятор?

Попробуйте померять силу тока ионизации. При этом, наверное, понадобится электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций.

Спасибо за помощь
На сушке стоит два дутьевых ветилятора один на горелке один для псевдосжиженного слоя и один вытяжной вентилятор . Производительность вытяжного вентилятора регулируется автоматически в зависимости от мощности горелки и разряжения в основной сушке и циклонах
tiptop
Цитата(tiptop @ 25.6.2019, 9:01) *
При этом, наверное, понадобится электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций.

К мультиметру М-838 я прицеплял 2200 мкФ.
Нужно измерять ток ионизации, выставлять соотношение газ-воздух.

Цитата(igel86 @ 25.6.2019, 2:55) *
корректировали работу сервоприводов и значения газ-воздух

...Осмысленно. cool.gif

Цитата(igel86 @ 25.6.2019, 9:12) *
На сушке стоит два дутьевых ветилятора один на горелке один для псевдосжиженного слоя и один вытяжной вентилятор . Производительность вытяжного вентилятора регулируется автоматически в зависимости от мощности горелки и разряжения в основной сушке и циклонах
igel86
[quote name='tiptop' date='25.6.2019, 13:24' post='1449269']
К мультиметру М-838 я прицеплял 2200 мкФ.
Нужно измерять ток ионизации, выставлять соотношение газ-воздух.
Спасибо большое. Попробуем
tiptop
Сила тока ионизации должна повыситься при уменьшении коэфф-та избытка воздуха.
Valiko
Что (какой параметр) управляет горелкой. Она ш не может просто так подниматься до 100%.
Быстро но не красиво: уменьшите давление перед газа на регуляторе давления газа. Дольше, но правильно - уменьшите последнюю точку сервопривода
tiptop
Цитата(igel86 @ 25.6.2019, 2:55) *
мощность горелки взависимос и от производительности от 60 до 80 процентов +- В пик жары проценты опускаются ниже 50 потом горелка резко поднимает проценты до 100 и гаснет.

Любопытно, что здесь означает "резко"? За какое время? unsure.gif
Не провоцирует ли это вытяжной вентилятор?

Цитата(igel86 @ 25.6.2019, 9:12) *
Производительность вытяжного вентилятора регулируется автоматически в зависимости от мощности горелки и разряжения в основной сушке и циклонах

У него и регулирование какое-то хитрое: по двум параметрам...
Valiko
дык, там может и защита есть по разрежению? Разрежения нет - горелка отключается (не аварийно) и типа ждет, пока оное устаканицца?
tiptop
Для тех, кто в танке:

Цитата(igel86 @ 25.6.2019, 2:55) *
горелка гаснет и на менеджере горения высвечивается ошибка : пропадание пламени.

Valiko
Та да. У энтого немецкого зверя есть такое: как тока контроллер не видит тока ионизации - так сразу ОН вырубает электромагнитный клапан и пишет, шо ему не нравицца. И ничё с этим не сделаешь. Тока уменьшить максимальную мощность или давлением газа после регулятора, или положением сервопривода на максимальной точке.
tiptop
Цитата(tiptop @ 25.6.2019, 18:31) *
Сила тока ионизации должна повыситься при уменьшении коэфф-та избытка воздуха.

Да, кстати, в простейшем случае возможное решение - повысить давление газа перед горелкой.
Valiko
кароче - надо смотреть.
igel86
[quote name='tiptop' date='26.6.2019, 8:14' post='1449494']
Любопытно, что здесь означает "резко"? За какое время? unsure.gif
Не провоцирует ли это вытяжной вентилятор?
При увеличении температуры окружающей среды температура в сушке начинает по чуть чуть рости и автоматика начинает сбрасывать проценты мощности горелки. К примеру у нас уставка по t 175 градусов,мощность горелки 80% , пошла жара t стала 176, мощность автоматика снизила до 78. И так по чуть чуть мощность падает процентов на 20+- и нет четкой границы может уйти в аварию при 60 %мощности, может при 45,видимо при переходе какого то предела автоматика пытается выйти на рабочую мощность поднимая ее до 100% за несколько секунд и горелка гаснет. В холодное время года сушка и днем и ночью работает хорошо
При аварии поведение вытяжного вентилятора отследить не получается и самописец в графике не отображает его работу.


tiptop
Цитата(igel86 @ 27.6.2019, 8:43) *
автоматика пытается выйти на рабочую мощность поднимая ее до 100% за несколько секунд и горелка гаснет.

Вопрос, что при этом "подъёме" происходит с разрежением в зоне горения... unsure.gif
...И с давлением газа перед горелкой.
igel86
Цитата(tiptop @ 26.6.2019, 13:46) *
Да, кстати, в простейшем случае возможное решение - повысить давление газа перед горелкой.

Давление газа перед горелкой стоит на максимуме 9.5 кПа

Цитата(tiptop @ 27.6.2019, 8:50) *
Вопрос, что при этом "подъёме" происходит с разрежением в зоне горения... unsure.gif
...И с давлением газа перед горелкой.

Разряжение в норме. Давление газа в момент аварии тоже отследить проблема, надо кого нибудь ставить перед манометром чтоб следил. А она сегодня может уйти в аварию а может и не уйти
igel86
Вот на графике синем цветом отображена мощность горелки на 1 графике ночью, на втором днем, на третьем в момент аварии
tiptop
Цитата(igel86 @ 27.6.2019, 10:41) *
Вот на графике синем цветом отображена мощность горелки на 1 графике ночью, на втором днем, на третьем в момент аварии

От какого первичного преобразователя идёт "синий" сигнал? Какая величина измеряется?
igel86
Цитата(tiptop @ 27.6.2019, 11:23) *
От какого первичного преобразователя идёт "синий" сигнал? Какая величина измеряется?

С менеджера горения сигнал приходит на контроллер, а с контроллера непосредственно приходит на компьютер управления технологическим процессом. В графике отображается мощность горелки в процентах
tiptop
Цитата(igel86 @ 27.6.2019, 13:14) *
В графике отображается мощность горелки в процентах

Можно сказать, что первой начинает падать величина, получаемая от преобразователя FT18 (скачок вниз)?
igel86
Цитата(tiptop @ 27.6.2019, 13:52) *
Можно сказать, что первой начинает падать величина, получаемая от преобразователя FT18 (скачок вниз)?

FT18 это производительность насоса высокого давления подающего меланж на распылительную форсунку. Как только горелка гаснет, мы этот насос выключаем вручную чтоб не залить сушку